Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой?
Стал выносить мозг частотник Danfoss VLT 2800, на дню по несколько раз отрубается ход моста мостового крана (ошибка 35 Отказ из-за броска тока: Преобразователь частоты подключался к сетевому источнику питания слишком много раз в течение 1 минуты) по мимо этого какие еще могут быть варианты?
Может ли это быть из-за низкой/высокой температуры внутри шкафа?
#705
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 10:11
Amuse (18 Сентябрь 2013 - 17:42) писал:
Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой?
Стал выносить мозг частотник Danfoss VLT 2800, на дню по несколько раз отрубается ход моста мостового крана (ошибка 35 Отказ из-за броска тока: Преобразователь частоты подключался к сетевому источнику питания слишком много раз в течение 1 минуты) по мимо этого какие еще могут быть варианты?
Может ли это быть из-за низкой/высокой температуры внутри шкафа?
Проверь тормозной резистор.
#706
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 12:22
#707
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:24
#709
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 19:31
ереке (19 Сентябрь 2013 - 16:24) писал:
Если на майна всё срабатывает,а на вира нет-посмотрите блокконтакты КП или 1КМ1(смотря какая маркировка).Ищите свободноразомкнутый 51-52,скорее всего там нет контакта,или что-то отвалилось.Заодно проверьте как зажаты провода на блокконтактах КС(1КМ2) 52-55.
#710
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 23:11
Amuse (18 Сентябрь 2013 - 17:42) писал:
Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой?
Стал выносить мозг частотник Danfoss VLT 2800, на дню по несколько раз отрубается ход моста мостового крана (ошибка 35 Отказ из-за броска тока: Преобразователь частоты подключался к сетевому источнику питания слишком много раз в течение 1 минуты) по мимо этого какие еще могут быть варианты?
Может ли это быть из-за низкой/высокой температуры внутри шкафа?
Думаю что причин может быть несколько:
1-Проверить питание от линейного контактора до входных клемм ПЧ (на клеммах степень обжима)
2-Если есть внутренний пускатель-проверить контакты и по возможности заменить (на 5000-ном стоит что-то вроде ПМЛ-ов никогда, не внушал уверенности).
3-Замерить напряжение при появлении ошибки (броски и помехи -типа ТВЧ за стенкой цеха тоже могут делать черное дело).
Модель то старенькая, внутри могут быть сюрпризы.
Ну так как-то.
#711
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 16:32
naladchik (19 Сентябрь 2013 - 23:11) писал:
1-Проверить питание от линейного контактора до входных клемм ПЧ (на клеммах степень обжима)
2-Если есть внутренний пускатель-проверить контакты и по возможности заменить (на 5000-ном стоит что-то вроде ПМЛ-ов никогда, не внушал уверенности).
3-Замерить напряжение при появлении ошибки (броски и помехи -типа ТВЧ за стенкой цеха тоже могут делать черное дело).
Модель то старенькая, внутри могут быть сюрпризы.
Ну так как-то.
Ясно, спасибо.
Три последних дня отработал без проблем, посмотрим что будет дальше
У нас их там два, и оба запитаны от одного щита, один работает нормально, а вот этот иногда при подносит сюрпризы.
#712
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 12:33
#713
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 14:58
#714 Гость_viktor_*
#715 Гость_viktor_*
#716
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 08:31