Перейти к содержимому



форум Электриков-наладчиков кранов

причины поломки .

Сообщений в теме: 3285

#2761 a_l_e_x

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 53 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 30 Апрель 2022 - 00:54

Просмотр сообщенияJonson (29 Апрель 2022 - 21:03) писал:

Большое человеческое спасибо!! Вот только не находится оно поиском, купить уже не получится, вероятно... Рассматриваю варианты замены на более современные таймеры, может кто что посоветует?? Никто не заморачивался этим вопросом?? Как я понял, там всего секунда-полторы нужно задержать включение, много разных таймеров есть в продаже. подскажите, кто в курсе, плиииз...



kranelektroprivod.ru

#2762 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 268 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 30 Апрель 2022 - 06:35

Просмотр сообщенияJonson (29 Апрель 2022 - 21:03) писал:

Большое человеческое спасибо!! Вот только не находится оно поиском, купить уже не получится, вероятно... Рассматриваю варианты замены на более современные таймеры, может кто что посоветует?? Никто не заморачивался этим вопросом?? Как я понял, там всего секунда-полторы нужно задержать включение, много разных таймеров есть в продаже. подскажите, кто в курсе, плиииз...

Да, решение есть. Когда у меня накрылись старые реле медным тазом, пришлось городить колхоз, но колхоз правильный. Поставил простые электронные реле (любые на 220 вольт), для их питания собрал делители на резисторах (3кОм, 5 Ватт). Работает схема нормально, для работы крана достаточно. Надо только выставить задержку 0,5 секунды.

Прикрепленные файлы



#2763 ЖЕКА

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 269 сообщений
  • ГородВоронеж

Отправлено 30 Апрель 2022 - 08:51

Можно приставку к пускателю , наподобие этой.

Прикрепленные файлы



#2764 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 268 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 30 Апрель 2022 - 15:43

Просмотр сообщенияЖЕКА (30 Апрель 2022 - 08:51) писал:

Можно приставку к пускателю , наподобие этой.

лучше не надо - эта приставка предназначена для работы от включенного пускателя. А нам надо, чтобы реле времени работало от сигнала контроллера. Кроме того, данные "нахлобучки" работают неустойчиво.

Прикрепленные файлы



#2765 ЖЕКА

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 269 сообщений
  • ГородВоронеж

Отправлено 30 Апрель 2022 - 21:37

Просмотр сообщенияRojan (30 Апрель 2022 - 15:43) писал:

лучше не надо - эта приставка предназначена для работы от включенного пускателя. А нам надо, чтобы реле времени работало от сигнала контроллера. Кроме того, данные "нахлобучки" работают неустойчиво.

В КБМ 401П работают нормально . В схеме : 1кт1 , 1кт2 , 1кт3.

Прикрепленные файлы



#2766 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 268 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 01 Май 2022 - 03:02

Просмотр сообщенияЖЕКА (30 Апрель 2022 - 21:37) писал:

В КБМ 401П работают нормально . В схеме : 1кт1 , 1кт2 , 1кт3.

не знаю как у вас, а у нас срок их жизни - 1 год

#2767 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 01 Май 2022 - 10:49

Спасибо, парни, я тоже смотрел в сторону таких таймеров, которые на дин-рейку. Нашлёпки на пускатели мне крови попили много, их я не рассматривал. Значит, 0,5 сек. достаточно, понял. Где-то попадалась инфо о 1,5 сек, в процессе работы можно подкорректировать, я думаю... И, кстати, в родной схеме добавочные резисторы для таймеров уже предусмотрены.В принципе, ничто не мешает и нейтраль подтянуть к таймеру,вместо второй фазы. Возможно, так и поступлю.
Пока идет процесс сбора информации, выдёргивания всего старья, закупок нового оборудования в замен вышедшего из строя или просто разграбленного. Переделка панелей под одностороннее обслуживание. Пока еще рано что-либо показывать, еще мало, что сделано. Но, уже можно сказать, будет намного лучше, чем заводской монтаж.
Прикрепленный файл  IMG_20220429_192915.jpg (121,29К)
Количество загрузок:: 66

Сообщение отредактировал Jonson: 01 Май 2022 - 14:23


#2768 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 268 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 02 Май 2022 - 13:36

Просмотр сообщенияJonson (01 Май 2022 - 10:49) писал:

...Где-то попадалась инфо о 1,5 сек, в процессе работы можно подкорректировать, я думаю...

не надо корректировать, сколько кранов делал, везде 0,5 секунды идет задержка

Просмотр сообщенияJonson (01 Май 2022 - 10:49) писал:

...в родной схеме добавочные резисторы для таймеров уже предусмотрены...

да, но их недостаточно, надо делать вторые плечи делителей

Просмотр сообщенияJonson (01 Май 2022 - 10:49) писал:

...ничто не мешает и нейтраль подтянуть к таймеру,вместо второй фазы...

не надо так делать - реле будут работать, когда их не просят, не по логике

Просмотр сообщенияJonson (01 Май 2022 - 10:49) писал:

...будет намного лучше, чем заводской монтаж...
Прикрепленный файл IMG_20220429_192915.jpg

а где у вас блоки управления поворота и хода (родные)?

#2769 pavelk

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
  • ГородКиров

Отправлено 03 Май 2022 - 21:42

Просмотр сообщенияRojan (01 Май 2022 - 03:02) писал:

не знаю как у вас, а у нас срок их жизни - 1 год

Немецкие служат долго...

#2770 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 04 Май 2022 - 07:48

Просмотр сообщенияRojan (02 Май 2022 - 13:36) писал:

не надо корректировать, сколько кранов делал, везде 0,5 секунды идет задержка


да, но их недостаточно, надо делать вторые плечи делителей


не надо так делать - реле будут работать, когда их не просят, не по логике


а где у вас блоки управления поворота и хода (родные)?


Почему не по логике?? Пока не придет фаза с командоконтроллера, реле не включатся. Не важно, какая фаза придет, А, В, или С. Таймер даст задержку на включение в любом случае.

Блоки управления поворотом и ходом остались те-же, просто я на раму прикрутил ст. пластину, на которой и будет весь монтаж. При этом, все аппараты управления остались те-же, кое-какие заменил на новые. Схема кастрирована до безобразия (до меня, постараюсь восстановить по максимуму, а там как получится).

#2771 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 268 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 04 Май 2022 - 07:51

Просмотр сообщенияJonson (04 Май 2022 - 07:48) писал:

Почему не по логике?? Пока не придет фаза с командоконтроллера, реле не включатся. Не важно, какая фаза придет, А, В, или С. Таймер даст задержку на включение в любом случае.

в общем - устал уже объяснять, хотите, делайте как хотите

#2772 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 04 Май 2022 - 15:58

Скажем так, мне вы еще ничего не объясняли. Я благодарен за предоставленные схемы и документацию, однако, если рассуждать о логике работы схемы, то, ничего хитрого в ней нет. И неважно, какие таймеры будут выдерживать паузу после включения командоконтроллера. Сегодня был на рабочем кране КБ-408 с таким-же маш. залом, что и у меня. Тихий ужас... Поскольку организация одна, было-бы странно, если бы состояние отличалось в лучшую сторону. Но нет, все один-в-один. Только вместо таймеров стоят пускатели с нашлепками. Блин, и паровозы когда-то ездили, но, на дворе 21 век, давайте уже забудем о них...Прикрепленный файл  1_схема.jpg (49,59К)
Количество загрузок:: 30

#2773 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 268 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 04 Май 2022 - 18:01

Просмотр сообщенияJonson (04 Май 2022 - 15:58) писал:

Скажем так, мне вы еще ничего не объясняли...неважно, какие таймеры будут выдерживать паузу после включения командоконтроллера...и паровозы когда-то ездили...

Извиняюсь за опечатку - неточно выразился, не объяснять а доказывать, почему не надо кардинально переделывать исходную схему.
Не надо приводить ноль по той причине, что выше находятся контакты 1КМ12 и 1КМ13, которые рвут питание нижних контакторов, в том числе и реле времени вместе с контакторами ускорения. Электронные реле как-то надежнее, я надеюсь - вы со мной согласитесь. Кроме того, для отладки желательно наличие индикации включения на самих реле времени, ИМХО.

#2774 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 05 Май 2022 - 11:01

Не спорю, надёжнее. Особенно можно выделить тот факт, что в родных таймерах было бесконтактное переключение. Выдали мне образец, кусок старой системы. На фото именно эти таймеры. Не нашел их фамилию, для поиска и заказа она нужна. Можно, конечно, заморочиться, и изготовить новые платы, а лучше одну, на три отдельных модуля, но, времени мало, могу не успеть...

Прикрепленный файл  IMG_20220425_162027.jpg (108,71К)
Количество загрузок:: 90

Прикрепленный файл  IMG_20220425_161956.jpg (127,58К)
Количество загрузок:: 89

#2775 Роман 13

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 89 сообщений

Отправлено 05 Май 2022 - 16:38

Добрый день всем! Ребят помогите пожалуйста, может не в этой ветке пишу. Про поломки где то тут, лет 10 назад переписывались, не могу найти, коротко о поломке- постоянно горят диоды на поворот и ход у КБ 401, уже и 10А ставил, куда копать хз

#2776 Роман 13

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 89 сообщений

Отправлено 05 Май 2022 - 16:43

Добрый день всем! Ребят помогите пожалуйста, может не в этой ветке пишу. Про поломки где то тут, лет 10 назад переписывались, не могу найти, коротко о поломке- постоянно горят диоды на поворот и ход у КБ 401, уже и 10А ставил, куда копать хз.
Тормоз дисковый, родные 2А. Ставил родные пока не закончились.

#2777 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 06 Май 2022 - 07:49

Просмотр сообщенияРоман 13 (05 Май 2022 - 16:43) писал:

постоянно горят диоды на поворот и ход у КБ 401, уже и 10А ставил, куда копать хз.
Тормоз дисковый, родные 2А. Ставил родные пока не закончились.


Можно предположить, что тормоз на электромагните, при отключении которого происходит выброс энергии самоиндукции, импульсом которой и пробивает диоды. Для проверки предположения можно поставить варисторы на 400 вольт в цепь включения тормоза, можно поставить супрессоры на 400 вольт, можно подключить параллельно катушкам резисторы для сброса этой энергии.

#2778 Роман 13

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 89 сообщений

Отправлено 06 Май 2022 - 09:33

Спасибо, будем пробовать. На 474 не горят, вот на одном из 401 достало уже.

#2779 )(отабыч

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
  • ГородАстана

Отправлено 10 Май 2022 - 14:59

Просмотр сообщенияРоман 13 (05 Май 2022 - 16:43) писал:

Добрый день всем! Ребят помогите пожалуйста, может не в этой ветке пишу. Про поломки где то тут, лет 10 назад переписывались, не могу найти, коротко о поломке- постоянно горят диоды на поворот и ход у КБ 401, уже и 10А ставил, куда копать хз.
Тормоз дисковый, родные 2А. Ставил родные пока не закончились.

схема от крана есть?? посмотреть что за управление

#2780 di-ser-ver

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 74 сообщений
  • ГородКрасноярск

Отправлено 16 Май 2022 - 12:23

Доброго времени суток всем, отписываюсь по старому вопросу ().
В схеме управления 380В использованы фазы А и С, при перекрёстных включениях происходило наведение с пускателей, через НО пускателей механизмов и ускорений запустил фазу В и всё встало на места. Всем спасибо за советы.



Количество пользователей, читающих эту тему: 43

0 пользователей, 43 гостей, 0 анононимных