#3282 Смоленск2070

    Пользователь

  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2024 - 14:30

Здравствуйте ,люди добрые. Есть кран КБ -404 , периодически раз в неделю выбивает автомат SF1 по вот этой фазе (на фото обведена) . после чего кран работает нормально , при осмотре никаких неисправностей не выявлено, замеры тока около 5 ампер. Поймать момент выбивания автомата не представляется возможным . Выбивает автомат при движении груза вниз . может кто сталкивался или есть предположения куда копать, подскажите пожалуйста.Прикрепленный файл  IMG_20241106_093211.jpg (2,51МБ)
Количество загрузок:: 32Прикрепленный файл  динамическое торможение на башенном кране КБ-404_.jpg (1021,83К)
Количество загрузок:: 40

#3283 SergeySPB

    Модератор

  • Модераторы
  • 2 888 сообщений
  • Город182я ОБПЛ

Отправлено 06 Ноябрь 2024 - 14:47

Просмотр сообщенияСмоленск2070 (06 Ноябрь 2024 - 14:30) писал:

Здравствуйте ,люди добрые. Есть кран КБ -404 , периодически раз в неделю выбивает автомат SF1 по вот этой фазе (на фото обведена) . после чего кран работает нормально , при осмотре никаких неисправностей не выявлено, замеры тока около 5 ампер. Поймать момент выбивания автомата не представляется возможным . Выбивает автомат при движении груза вниз . может кто сталкивался или есть предположения куда копать, подскажите пожалуйста.Прикрепленный файл IMG_20241106_093211.jpgПрикрепленный файл динамическое торможение на башенном кране КБ-404_.jpg
Сам автомат.

#3284 Смоленск2070

    Пользователь

  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2024 - 14:55

Просмотр сообщенияSergeySPB (06 Ноябрь 2024 - 14:47) писал:

Сам автомат.

Менял ,стоял 16а выгорели контакты именно этой фазы . непонятно откуда такой ток в цепи управления

#3285 Дед Вячеслав

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений

Отправлено 09 Ноябрь 2024 - 08:32

Просмотр сообщенияСмоленск2070 (06 Ноябрь 2024 - 14:55) писал:

Менял ,стоял 16а выгорели контакты именно этой фазы . непонятно откуда такой ток в цепи управления

Проверять нужно все. Причина может быть любая, начиная от плохой изоляции в каком-то из кабелей. Может быть, какой-то диод пробит. Был случай похожий - на мостовом кране выбивало автомат защиты цепей управления (обычно там вставки стоят). Оказалось, был слабый контакт на силовом проводе, уже на самой каретке, фаза одноименная. С этой же фазы на каретке подключен концевик ограничения подъема груза. И "недостающий" ток двигатель пытался компенсировать по этой цепи - соответственно, автомат выбивало. После того, как заменили подгоревшие шайбы и затянули соединение, проблема ушла.

#3286 Смоленск2070

    Пользователь

  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 11 Ноябрь 2024 - 08:45

Просмотр сообщенияДед Вячеслав (09 Ноябрь 2024 - 08:32) писал:

Проверять нужно все. Причина может быть любая, начиная от плохой изоляции в каком-то из кабелей. Может быть, какой-то диод пробит. Был случай похожий - на мостовом кране выбивало автомат защиты цепей управления (обычно там вставки стоят). Оказалось, был слабый контакт на силовом проводе, уже на самой каретке, фаза одноименная. С этой же фазы на каретке подключен концевик ограничения подъема груза. И "недостающий" ток двигатель пытался компенсировать по этой цепи - соответственно, автомат выбивало. После того, как заменили подгоревшие шайбы и затянули соединение, проблема ушла.

Спасибо .

#3287 SHD

    Пользователь

  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2024 - 08:34

Добрый день!
Кто-нибудь имеет опыт замены электромагнитных реле времени типа РЭВ-800 на кранах на электронные реле времени?
Какие плюсы и минусы получили?

#3288 Наладчик ум

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 02 Декабрь 2024 - 20:46

Просмотр сообщенияСмоленск2070 (06 Ноябрь 2024 - 14:30) писал:

Здравствуйте ,люди добрые. Есть кран КБ -404 , периодически раз в неделю выбивает автомат SF1 по вот этой фазе (на фото обведена) . после чего кран работает нормально , при осмотре никаких неисправностей не выявлено, замеры тока около 5 ампер. Поймать момент выбивания автомата не представляется возможным . Выбивает автомат при движении груза вниз . может кто сталкивался или есть предположения куда копать, подскажите пожалуйста.Прикрепленный файл IMG_20241106_093211.jpgПрикрепленный файл динамическое торможение на башенном кране КБ-404_.jpg

Привет монтажный пульт проверял? Не коротит?


#3289 Andrei28RUS

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 439 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 19 Декабрь 2024 - 11:15

Форумчане, приветствую.Насколько имеются прогресс в комплектовании шкафов?

Прикрепленные файлы



#3290 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено Вчера, 07:41

Просмотр сообщенияSHD (29 Ноябрь 2024 - 08:34) писал:

Добрый день!
Кто-нибудь имеет опыт замены электромагнитных реле времени типа РЭВ-800 на кранах на электронные реле времени?
Какие плюсы и минусы получили?


Да, опыт такой имеется. Были установлены китайские реле времени на двух кранах в приводе подъёма, по три штуки в каждом шкафу. Работают хорошо, но, не долго. От получаса до нескольких месяцев, как повезёт. Летят, в основном, по пробою высоким напряжением самоиндукции катушек контакторов, РЦ цепочка параллельно контактам помогает не надолго, конденсатор на напряжение 1000 вольт прошился на следующий день после установки. За год эксплуатации использовано более 30 штук, надоело менять. В данный момент в процессе изготовления штатные схемы задержки на тиристорах.На снимках можно увидеть реле от китайцев и их дефекты. На самом деле, реле хорошие и работают чётко, беда с повышенным напряжением на стройке, за 400 вольт зашкаливает, и выбросы самоиндукции катушек тоже добавляют хлопот. Такое реле я установил в станок 2А450, работает без нареканий.
Плюсы, несомненно, есть. Стабильные задержки включения ступеней скорости привода благоприятно сказываются на работе редуктора, меньше горят контакты контакторов. (Реже приходится ездить электрику) :-)
Минусы тоже присутствуют. Часто выходят из строя таймеры. (Чаще приходится ездить электрику) :-(

Прикрепленные файлы