Rojan Опубликовано 27 ноября, 2018 Жалоба #2141 Опубликовано 27 ноября, 2018 Всех приветствую,проблема на кране 408.21 на третей скорости разгоняется груз все проверили пока причина не найдена ,может кто сталкивался,прошу отозватьсякакая модель полностью? скорее всего, обрыв сопротивлений (на 3 скорости спуска все контакторы ускорения должны быть выключены) 1
Михайлович Опубликовано 27 ноября, 2018 Жалоба #2142 Опубликовано 27 ноября, 2018 Всех приветствую,проблема на кране 408.21 на третей скорости разгоняется груз все проверили пока причина не найдена ,может кто сталкивался,прошу отозваться Проверка силовых диодов, обрывы некоторых резисторов, или накосячили при ремонте резисторов и проводов к ним. Сопротивления строго должны быть установлены по параметрам.Между. Р1-Р35, Р2-35, Р3-35 везде по 1,37 Ом,С откинутым кабелем от ротора.Естественно между Р1-Р2-Р3 по 2,74 Ом. Особенно если меняли резисторы которые по 0.6 Ом на пару десяток больше 0.8 -0.9 Ом, все... Третей майна по динамике не будет!На то он и мультиметр, что бы и на Омах измерения делать. А то многие его используют только как "аркашка" или в режиме пищалки - далеко не уедешь export.pdf 1
Legnumovod Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Жалоба #2143 Опубликовано 28 ноября, 2018 Уважаемые коллеги, как Вы считаете, установка выпрямителя(преобразователя)напряжения для питания дискового тормоза в борно (распредкорбке двигателя) обусловлено уменьшеним выбросов самоиндукции? Так-то ведь удобнее когда выпрямитель в общей щитовой установлен.
Rojan Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба #2144 Опубликовано 29 ноября, 2018 Уважаемые коллеги, как Вы считаете, установка выпрямителя(преобразователя)напряжения для питания дискового тормоза в брно (распредкоробке двигателя) обусловлено уменьшением выбросов самоиндукции? Так-то ведь удобнее когда выпрямитель в общей щитовой установлен.на КБМ-401ПА у нас мостик стоял в БРНО тоже, сгорел от попадания влаги - переставил в аппаратку. Работает также, как и в родном исполнении. Для нормальной работы на постоянке с индуктивностью главное, чтобы линии не были между собой пробиты или мокрые - вот тогда-то как раз будем наблюдать обратный ток самоиндукции во всей красе (это когда на монтажной стойке 674-го не сразу закрывается тормозной магнит...!!!).
Legnumovod Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Жалоба #2145 Опубликовано 29 ноября, 2018 Кто нибудь снимал грузовой двигатель с TDK10-215? Кран высокий, автокран не подогнать, ещё и паркинг. Надо какую-нибудь консоль что-ли?
Михайлович Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба #2146 Опубликовано 29 ноября, 2018 Уважаемые коллеги, как Вы считаете, установка выпрямителя(преобразователя)напряжения для питания дискового тормоза в борно (распредкорбке двигателя) обусловлено уменьшеним выбросов самоиндукции? Так-то ведь удобнее когда выпрямитель в общей щитовой установлен.На моей практике мостики хороше вылетают и без влаги, естественно в связи с увеличением самоиндукции при износе тормозного диска когда зазор больше нормативного. Думаю пусть там и стоит в барнухе как предохранитель - стоит копейки. Добавляю паралельно катухе варистор JVR681 для погашения той самой хулиганистой самоиндукции. КБМ-401 контакторного исполнения не имеет защитных автоматов по цепям тормозных устройств, что иногда является причиной возгорания резиновых кабелей и всей аппаратной кабины. Имеет смысл подглядеть схему защиты с автоматами и доп-контактами как на КБ-515 и домодернизировать эти тормозные механизмы. Овчинка стоит выделки. Знаю уже не первый случай когда по этой причине горели аппаратные кабины. Тем более когда суют мощнецкие диоды в барно двигателя. Это не желательно.
Sdnly Опубликовано 29 ноября, 2018 Жалоба #2147 Опубликовано 29 ноября, 2018 Товарищи, КБ-674А, не опускалась тележка. Был заменен ОУ в ЛПУ. Сейчас подъём и опускание тележкой работает, но при резком переключении с любой скорости любого направления на "нейтралку" моргают попеременно диоды (V5 и V55) двух выходных каскадов ЛПУ и срабатывает защита.. Так же, нет 1-й нижней передачи (при "втыкании" 1-й нижней горит диод V5, тележка стоит, но уже со 2-й нижней скорости загорается V55 и начинается движение вниз), но это меньшее из зол. Что может быть причиной этого всплеска при понижении скорости? Куда смотреть? Спасибо за внимание заранее...
Rojan Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба #2148 Опубликовано 30 ноября, 2018 Товарищи, КБ-674А, не опускалась тележка. Был заменен ОУ в ЛПУ. Сейчас подъём и опускание тележкой работает, но при резком переключении с любой скорости любого направления на "нейтралку" моргают попеременно диоды (V5 и V55) двух выходных каскадов ЛПУ и срабатывает защита.. Так же, нет 1-й нижней передачи (при "втыкании" 1-й нижней горит диод V5, тележка стоит, но уже со 2-й нижней скорости загорается V55 и начинается движение вниз), но это меньшее из зол. Что может быть причиной этого всплеска при понижении скорости? Куда смотреть? Спасибо за внимание заранее...смотрим оглавление в первом посте, ищем описание ТПЕ, читаем... PS: а при чем здесь тележка?
Sdnly Опубликовано 30 ноября, 2018 Жалоба #2149 Опубликовано 30 ноября, 2018 смотрим оглавление в первом посте, ищем описание ТПЕ, читаем... PS: а при чем здесь тележка?Виноват, опускание и подъём груза, естественно. Как я понял - требуется настройка ЛПУ согласно Вашего описания ТПЕ 400.. Спасибо, буду пробовать.
Дрон Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба #2150 Опубликовано 1 декабря, 2018 Проверка силовых диодов, обрывы некоторых резисторов, или накосячили при ремонте резисторов и проводов к ним. Сопротивления строго должны быть установлены по параметрам.Между. Р1-Р35, Р2-35, Р3-35 везде по 1,37 Ом,С откинутым кабелем от ротора.Естественно между Р1-Р2-Р3 по 2,74 Ом. Особенно если меняли резисторы которые по 0.6 Ом на пару десяток больше 0.8 -0.9 Ом, все... Третей майна по динамике не будет!На то он и мультиметр, что бы и на Омах измерения делать. А то многие его используют только как "аркашка" или в режиме пищалки - далеко не уедешь . Спасибо ,разобрались.
Rojan Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба #2151 Опубликовано 2 декабря, 2018 Кто нибудь снимал грузовой двигатель с TDK10-215? Кран высокий, автокран не подогнать, ещё и паркинг. Надо какую-нибудь консоль что-ли?а что, ее в комплекте не было?
Rojan Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба #2152 Опубликовано 2 декабря, 2018 . Спасибо ,разобрались.а результатами поделиться жалко?
Sergey1973 Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба #2153 Опубликовано 3 декабря, 2018 Ребята проблема такая кран КБ408.21 когда на улице становится холодно начинает выбивать линейный контактор на любые операции где то пол часа потом работает норм кто нибудь сталкивалсяя или пропустил или Виталя не отписался.что было с краном на самом деле и помогли ли советы,
Rojan Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба #2154 Опубликовано 4 декабря, 2018 я или пропустил или Виталя не отписался.что было с краном на самом деле и помогли ли советы,как мы понимаем, отписываться сейчас не модно...
73rus Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба #2155 Опубликовано 12 декабря, 2018 Здравствуйте! На кране КБ 405.2а установлен ОНК-М и регистратор параметров РП-БК. Хотим отказаться от них и установить ОГМ 240-41. Может кто сталкивался с переоборудованием и есть эл.схемы с изменениями под ОГМ 240.
Rojan Опубликовано 12 декабря, 2018 Жалоба #2156 Опубликовано 12 декабря, 2018 Здравствуйте! На кране КБ 405.2а установлен ОНК-М и регистратор параметров РП-БК. Хотим отказаться от них и установить ОГМ 240-41. Может кто сталкивался с переоборудованием и есть эл.схемы с изменениями под ОГМ 240.Для начала вот 2 документа, в них есть схемы назначения выводов блоков ОГМ-240-40, почитайте.А вообще вся документация в ветке "Электрические схемы строительных кранов".ogm240-40 maual.pdfogm240-40 tuning.pdf
73rus Опубликовано 13 декабря, 2018 Жалоба #2157 Опубликовано 13 декабря, 2018 Для начала вот 2 документа, в них есть схемы назначения выводов блоков ОГМ-240-40, почитайте.А вообще вся документация в ветке "Электрические схемы строительных кранов". Я так понимаю подключение ОГМ 240 и ОНК 160Б одинаковое,маркировка только разная
Rojan Опубликовано 13 декабря, 2018 Жалоба #2158 Опубликовано 13 декабря, 2018 Я так понимаю подключение ОГМ 240 и ОНК 160Б одинаковое,маркировка только разнаядля башенных кранов - да
73rus Опубликовано 14 декабря, 2018 Жалоба #2159 Опубликовано 14 декабря, 2018 для башенных кранов - даСпасибо!
Sergey1973 Опубликовано 14 декабря, 2018 Жалоба #2160 Опубликовано 14 декабря, 2018 здравствуйте специалисты.подскажите на кб 308 по схеме какие номера проводов подходят и отходит на аварийный выключатель в кабине машиниста и можно ли его заменить на обычный автомат?