форум Электриков-наладчиков кранов

причины поломки .

Сообщений в теме: 3208

#2281 Dgey

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
  • ГородДнепропетровск

Отправлено 07 Май 2019 - 15:47

Просмотр сообщенияГраф (06 Май 2019 - 09:07) писал:

Мрг не включаются, поворот работает при включении груза

Есть детальное описание работы этого крана, там же все описано очередность включений и что за кем включается, ежели у вас поворот включается от правого КК(Груз,стрела,ход) то переключатель УП у вас переключен на Главный Генератор, переключите его на вспомогательный и тогда поворот будет работать от своего КК (левый-ежели сидеть в кресле) но перед этим нужно включить линейный (Л) и ОГП (Лог)
По поводу МРг -- его вкючает 1Лг (2Лг) -кнопкой 7К(8К) -самоблокировка через стоповую кнопку 9К запитывается ОВ двигателя и вкл МРг которое вкл Лг -- и это все Описано только почитать нужно. Проверь напряжение на 51, 52 проводах возможно где то обрыв, спрятан и висит на кембрике, эти провода шлейфом сидят в панели, нужно все контакторы просмотреть верхние и силовые которые в низу. А также в панелях управления на кнопках. Да еще вскрой крышки Главного генератора где щеточный узел там посмотрите щетки и перемычки между ними.

#2282 Граф

    Пользователь

  • Пользователи
  • 4 сообщений

Отправлено 08 Май 2019 - 10:42

Всем спасибо,проблему решили,основной ген полетел,благодарен вашему сайту за инфу,есть абсолютно всё надо только повнимательней читать описание.Ещё раз огромное спасибо!!!!

#2283 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 251 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 08 Май 2019 - 16:39

Просмотр сообщенияГраф (08 Май 2019 - 10:42) писал:

Всем спасибо,проблему решили,основной ген полетел,благодарен вашему сайту за инфу,есть абсолютно всё надо только повнимательней читать описание.Ещё раз огромное спасибо!!!!

Благодарим вас за настойчивость, мы старались)))

#2284 Дрон

    Пользователь

  • Пользователи
  • 7 сообщений

Отправлено 09 Май 2019 - 04:41

Всем привет,qtz80 грузовой двигатель подключен через пч altivar71 изчезает третья скорость,вместо 50гц выдает 5гц .На управляющем проводе напряжение есть 24 ,меняли местами третью с четвёртой провода с релепоявляется третья,ставишь все на место дня три работает потом всё повторяется ,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

#2285 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 251 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 10 Май 2019 - 13:57

Просмотр сообщенияДрон (09 Май 2019 - 04:41) писал:

Всем привет,qtz80 грузовой двигатель подключен через пч altivar71 изчезает третья скорость,вместо 50гц выдает 5гц .На управляющем проводе напряжение есть 24 ,меняли местами третью с четвёртой провода с релепоявляется третья,ставишь все на место дня три работает потом всё повторяется ,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

смотрите родное реле третьей скорости - скорее всего это оно виновато, и не забудьте проверить гнездо, если оно есть

#2286 iskatel

    Пользователь

  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 11 Май 2019 - 10:09

Здравствуйте! Уважаемые форумчане подскажите продавцов запасных частей по электрике на кран СМК 10. Буду признателен.

#2287 Дрон

    Пользователь

  • Пользователи
  • 7 сообщений

Отправлено 11 Май 2019 - 19:16

Просмотр сообщенияRojan (10 Май 2019 - 13:57) писал:

смотрите родное реле третьей скорости - скорее всего это оно виновато, и не забудьте проверить гнездо, если оно есть
рэле заменили но результат пока такой же.

#2288 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 251 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 12 Май 2019 - 02:48

Просмотр сообщенияДрон (11 Май 2019 - 19:16) писал:

рэле заменили но результат пока такой же.

а как именно вы перекидываете провода и реле, подробнее можно?

#2289 Дрон

    Пользователь

  • Пользователи
  • 7 сообщений

Отправлено 13 Май 2019 - 02:47

Просмотр сообщенияRojan (12 Май 2019 - 02:48) писал:

а как именно вы перекидываете провода и реле, подробнее можно?
реле kal1,2,3,4,5 при нажатие на флажок реле на терминале появляется заданная частота kal1,2реверс 5гц kal3 25гц kal4 50 kal5 60провод от kal4 отключаем и на его место подкл kal5 при нажатии появляется 50гц.После замены реле сразу третья не появилась ,а сейчас пока работает норм может всё таки дело было в реле,если будут проблемы сообщу.Спасибо за ответ.

#2290 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 251 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 13 Май 2019 - 16:32

Просмотр сообщенияДрон (13 Май 2019 - 02:47) писал:

реле kal1,2,3,4,5 при нажатие на флажок реле на терминале появляется заданная частота kal1,2реверс 5гц kal3 25гц kal4 50 kal5 60провод от kal4 отключаем и на его место подкл kal5 при нажатии появляется 50гц.После замены реле сразу третья не появилась ,а сейчас пока работает норм может всё таки дело было в реле,если будут проблемы сообщу.Спасибо за ответ.

я стесняюсь спросить - осмотр реле перед установкой проводился? И что насчет самого гнезда, я не увидел ответ об осмотре.....

#2291 Дрон

    Пользователь

  • Пользователи
  • 7 сообщений

Отправлено 13 Май 2019 - 17:53

Просмотр сообщенияRojan (13 Май 2019 - 16:32) писал:

я стесняюсь спросить - осмотр реле перед установкой проводился? И что насчет самого гнезда, я не увидел ответ об осмотре.....
реле поставили новое,замену провели полностью вместе реле и подставку с разъёмами (гнёздами)

#2292 Sosed_khv

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
  • ГородХабаровск

Отправлено 14 Май 2019 - 06:36

Просмотр сообщенияSosed_khv (03 Апрель 2019 - 14:39) писал:

Похоже на "подопытном" кране их нет, либо утилизированы за ненадобностью :roll: .
Тем не менее, заложил их функционал в будущий проект.
Надеюсь потенциальный заказчик изъявит желание завершить начатое.
Да бы не перегружать ветку, при положительном окончании проекта, позволю себе поделиться результатами.
Спасибо всем, кто уделил внимание.

Доброго дня.
Думал порадовать Вас результатами, а нет, появились доброжелатели.
Вчера какая-то "падла" сперла всю кабельную продукцию, пока кран был на земле.
Кто может подсказать, если это не запрещено правилами форума, где приобрести кабели силовые и управления, и подвесы подвижные. Кран ККС-10.
Или советом, кто что использует, для подключения подвижных элементов. Какой тип, марка кабеля.

#2293 Михайлович

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 171 сообщений

Отправлено 14 Май 2019 - 13:20

Просмотр сообщенияSosed_khv (14 Май 2019 - 06:36) писал:

Доброго дня.
Думал порадовать Вас результатами, а нет, появились доброжелатели.
Вчера какая-то "падла" сперла всю кабельную продукцию, пока кран был на земле.
Кто может подсказать, если это не запрещено правилами форума, где приобрести кабели силовые и управления, и подвесы подвижные. Кран ККС-10.
Или советом, кто что использует, для подключения подвижных элементов. Какой тип, марка кабеля.


Кабели силовые обычные резиновые КГхл в любом эл.техническом
магазе. Если резиновые контрольные - "НРШМ" "РПШ" под заказ.
Электрики по кранам обычно это знают на зубок.
Подвесы подглядеть у соседей, снять чертежи и изготовить.
Желательно на подшипниках. Работы не початый край)

#2294 Sosed_khv

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
  • ГородХабаровск

Отправлено 14 Май 2019 - 15:03

Просмотр сообщенияМихайлович (14 Май 2019 - 13:20) писал:

Кабели силовые обычные резиновые КГхл в любом эл.техническом
магазе. Если резиновые контрольные - "НРШМ" "РПШ" под заказ.
Электрики по кранам обычно это знают на зубок.
Подвесы подглядеть у соседей, снять чертежи и изготовить.
Желательно на подшипниках. Работы не початый край)

Спасибо за совет и сочувствие.
КГхл немного смущает, нашел альтернативу КПГ2У.
Цена одинаковая, но в КПГ2У есть полиамидные нити в качестве несущего элемента.
Подвесы нашел на просторах интернета, но цена ....
Будем изготавливать.

#2295 Adamaskos

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 21 Май 2019 - 11:13

Кто подскажет,онк160 настраиваю вес,через день пустой гак показывает 2т,кирдык дуц

#2296 Андрей64

    Пользователь

  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • ГородСаратов

Отправлено 21 Май 2019 - 12:30

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с проблемой хода крана кб408.21? С командо- контроллера Modicon M238 нет задания на частотный преобразователь ATV32. Причем на вход контроллера приходит дискретный сигнал 24 В на запуск хода как вперед, так и назад. Так же пускатель на задействование электродвигателей хода крана срабатывает (т.е. дискретный выход с контроллера М238 активируется ), а пускатель поворота крана соответственно отключается. Так же отсутствует выходной дискретный сигнал с М238 на снятие тормоза двигателей хода крана. Видимо отсутствует передача задания скорости по CAN-шине. Причем, когда крановой переводит в режим хода крана на частотнике появляется режим -NST. хочу добавить что поворот крана работает.

#2297 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 251 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 21 Май 2019 - 13:00

Просмотр сообщенияAdamaskos (21 Май 2019 - 11:13) писал:

Кто подскажет,онк160 настраиваю вес,через день пустой гак показывает 2т,кирдык дуц

У вас угол между тягой и плечом какой? Острый или около 90 градусов?

#2298 Adamaskos

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 21 Май 2019 - 13:15

Острый

#2299 Adamaskos

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 21 Май 2019 - 13:24

Просмотр сообщенияRojan (21 Май 2019 - 13:00) писал:

У вас угол между тягой и плечом какой? Острый или около 90 градусов?
острый

#2300 Андрей64

    Пользователь

  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • ГородСаратов

Отправлено 21 Май 2019 - 13:31

Просмотр сообщенияАндрей64 (21 Май 2019 - 12:30) писал:

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с проблемой хода крана кб408.21? С командо- контроллера Modicon M238 нет задания на частотный преобразователь ATV32. Причем на вход контроллера приходит дискретный сигнал 24 В на запуск хода как вперед, так и назад. Так же пускатель на задействование электродвигателей хода крана срабатывает (т.е. дискретный выход с контроллера М238 активируется ), а пускатель поворота крана соответственно отключается. Так же отсутствует выходной дискретный сигнал с М238 на снятие тормоза двигателей хода крана. Видимо отсутствует передача задания скорости по CAN-шине. Причем, когда крановой переводит в режим хода крана на частотнике появляется режим -NST. хочу добавить что поворот крана работает.

Есть у кого нибудь идеи? где собака зарыта? имеется два одинаковых крана с м238, программа написана в SOMachine версия 3.1, оба контроллера не дают команду по CAN-шине на запуск частотника. Соответсвенно может сбой в работе частотного преобразователя? но вроде в частотнике жестко прописаны слова управления и коды по CAN-шине. Есть ли у кого -нибудь резервная копия на М238?