Перейти к содержимому



форум Электриков-наладчиков кранов

причины поломки .

Сообщений в теме: 3285

#3081 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 17:35

Коллеги! А вот автоматы. Есть у них такая характеристика как максимальный ток расцепцения. Как я его понимаю, это тот ток, при котором контакты еще будут в состоянии разомкнуться, обычно там величина в тысячи ампер. Вот насколько оно в нашем деле то важно? Ведь если случится кз, то ток в принципе не сможет скакануть до таких высот, ибо вставки не самая точная, но самая надёжная защита от токов КЗ.

#3082 khal

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2023 - 14:28

Просмотр сообщенияКВЖД (26 Сентябрь 2023 - 17:35) писал:

Коллеги! А вот автоматы. Есть у них такая характеристика как максимальный ток расцепцения. Как я его понимаю, это тот ток, при котором контакты еще будут в состоянии разомкнуться, обычно там величина в тысячи ампер. Вот насколько оно в нашем деле то важно? Ведь если случится кз, то ток в принципе не сможет скакануть до таких высот, ибо вставки не самая точная, но самая надёжная защита от токов КЗ.

плавкой вставки может и не быть

#3083 Урал

    Пользователь

  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • ГородУфа

Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 09:35

Здраствуйте форумчане. Может есть у кого ни будь электросхема на ПСС 121.28Э???

#3084 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 12:36

Просмотр сообщенияkhal (27 Сентябрь 2023 - 14:28) писал:

плавкой вставки может и не быть

ну с таким подходом и автомата может не быть)

#3085 khal

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 29 Сентябрь 2023 - 23:29

Просмотр сообщенияКВЖД (28 Сентябрь 2023 - 12:36) писал:

ну с таким подходом и автомата может не быть)

какая то защита должна быть)

#3086 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2023 - 18:08

а тут кто-нибудь с либхеровскими автокранами работает?

#3087 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2023 - 14:41

Граждане!
Кб-405. Поворот прям рвет с места. Включают первую скорость, а кран крутится как на 3. Ускорители включаются как положено, резисторы в порядке. Может сам двигатель быть причиной такой работы?

#3088 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 268 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 14 Октябрь 2023 - 18:25

Просмотр сообщенияКВЖД (14 Октябрь 2023 - 14:41) писал:

Граждане!
Кб-405. Поворот прям рвет с места. Включают первую скорость, а кран крутится как на 3. Ускорители включаются как положено, резисторы в порядке. Может сам двигатель быть причиной такой работы?

ротор может быть замкнут...

#3089 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 16 Октябрь 2023 - 11:08

Мычка на щётках, в кабеле до клеммника, проверить отключением кабеля от щёткодержателей. Если при отключенном кабеле и отсутствии замыканий между щёткодержателями будет наблюдаться такая картина, ротор в ремонт, если нет - ищите косяк в кабеле.

#3090 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 16 Октябрь 2023 - 14:47

Просмотр сообщенияJonson (16 Октябрь 2023 - 11:08) писал:

такая картина

какая? двигатель, при подаче напряжения на статор, зашевелится?

#3091 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 16 Октябрь 2023 - 15:44

Да, именно так. Если ротор разомкнут - двигатель вращаться не должен. Звонить мегаомметром обмотки ротора на корпус , сопротивление не менее 0,5 МОм.

#3092 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 17 Октябрь 2023 - 08:00

там ещё частая поломка - палец, его изоляция может быть пробита. Раньше его обматывали лакотканью, а она очень не прочная. Было такое на подъёмном двигателе, так там такая дуга наблюдалась, любой сварочник позавидует. Укладываю слюду 1мм и обматываю стеклотканью с эпоксидным клеем.

#3093 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 17 Октябрь 2023 - 14:23

Вроде вылечили. Удалось "поймать" залипающий пускатель ускорителя, который оставался в замкнутом положении, после возвращения ручки крнтроллера в "0".

#3094 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 19 Октябрь 2023 - 21:21

Вот так выглядит в процессе ремонта шкаф управления приводом подъёма крана КБ-408Прикрепленный файл  IMG_20230820_183232.jpg (2,77МБ)
Количество загрузок:: 77Прикрепленный файл  IMG_20230819_205732.jpg (2,24МБ)
Количество загрузок:: 72

#3095 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2023 - 04:40

Кстати, раз уж про 408 заговорили.
В той его реинкорнации, в которой на повороте стоит частотник, цепи управления запитаны через трансформатор 380/220. Один из выводов этого транса посажен на землю. Не знаю как у прочих, а у нас эти трансы горят с периодичностью в 1-1.5 года. Очень долго живу с мыслью отвязать цепи управления от земли. Был эксперимент: отключал от выхода транса землю, в результате линейный не включился, стало быть у нас где-то цепь управления проходит через детали крана. В связи с этим у меня возникает 2 извечно-русских вопроса: кто виноват и что делать?)
Пишу то собственно к тому, что может кто-то тоже задавался этим вопросом и вероятно как-нибудь его решал. Ну и да, самое главное: причину такого решения мне бы очень хотелось узнать.

#3096 Jonson

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений
  • ГородСтарый Оскол

Отправлено 20 Октябрь 2023 - 05:33

К сожалению, такую модель крана даже не видел. Вероятно, отвязаться от "земли" можно, только усилий это потребует очень больших, все цепи, идущие через "землю" нужно будет протянуть проводом. Не знаю, насколько это целесообразно...

#3097 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2023 - 05:48

Просмотр сообщенияJonson (20 Октябрь 2023 - 05:33) писал:

К сожалению, такую модель крана даже не видел. Вероятно, отвязаться от "земли" можно, только усилий это потребует очень больших, все цепи, идущие через "землю" нужно будет протянуть проводом. Не знаю, насколько это целесообразно...

Вот это "гениальное" инженерное решение.
)отя бы из своего опыта расскажите кто-нибудь ДЛЯ ЧЕГО они так сделали? А то ведь так и помру дураком))(

Прикрепленные файлы



#3098 pavelk

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
  • ГородКиров

Отправлено 21 Октябрь 2023 - 17:41

Просмотр сообщенияКВЖД (20 Октябрь 2023 - 05:48) писал:

ДЛЯ ЧЕГО они так сделали? А то ведь так и помру дураком))(

Пожарники виноваты :grin:
Они требуют чтобы катушки пускатели были не больше 240 вольт.
У меня напарник мечтает переделать на 380.

Просмотр сообщенияКВЖД (20 Октябрь 2023 - 04:40) писал:

а у нас эти трансы горят с периодичностью в 1-1.5 года.

У нас выкидывают транс и ставят клемник взамен временно, то есть фазу и ноль.

#3099 КВЖД

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2023 - 05:48

Просмотр сообщенияpavelk (21 Октябрь 2023 - 17:41) писал:

Пожарники виноваты :grin:
Они требуют чтобы катушки пускатели были не больше 240 вольт.
У меня напарник мечтает переделать на 380.

У нас выкидывают транс и ставят клемник взамен временно, то есть фазу и ноль.

к самому трансу у меня вопросов нет в принципе. транс и транс, нужно получить 230В и пусть получают их с транса. меня беспокоит другое. с транса у нас выходят ведь 2 фазы и для чего одну из них, надо садить на землю?

#3100 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 268 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 22 Октябрь 2023 - 07:21

Просмотр сообщенияКВЖД (22 Октябрь 2023 - 05:48) писал:

...с транса у нас выходят ведь 2 фазы...

Не совсем 2 фазы, у нас выходит ток, не привязанный гальванически к корпусу. Т.е. если замерять на одном из выводов напряжение вольтметром относительно корпуса шкафа, то напряжения быть не должно (но это неточно, показать может наведенное напряжение или за счет тока утечки). А вот если подключить к такому проводу (только к одному, второй провод трогать не надо) лампу 220в относительно корпуса - она гореть не будет (вот это уже догма). Когда мы привязываем один провод к корпусу, то второй провод можно подавать на питание управления, там где катушки привязаны к корпусу.



Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анононимных