Может кто подскажет. На КБМ 401П (Вроде беларусь) отключили напряжение, далее подают напряжение срабатывает KV и отключает блок автоматов. После работает в нормальном режиме пока не пропадет напряжение. Из-за чего срабатывает KV?!

#402 stiv

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
  • ГородМинск

Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:51

Реле КV - реле контроля напряжения.
На схемах Могилевского КБМ-401П так и написано:

Цитата

Реле КV отключается при симметричном снижении фазных напряжений до величины менее 115В или при снижении напряжения в одной из фаз до 145В и номинальном в двух других фазах

Реле имеет один замыкающий контакт, который стоит в цепи питания 1КО и 2КО - нулевых реле всех механизмов крана.
что вы понимаете под "отключает блок автоматов"?

#403 naladchik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 338 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:17

КV-на современных кранах (по крайней мере отечественных) обозначают реле контроля фаз. А дальше все зависит от типа (нессиметрия, уставка падения U, задержка на откл- вкл и тд). Никакого отношения к блокам автоматов не имеет. А почему отключается не трудно догадаться.

#404 rew

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
  • Городякутск

Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:44

расскажите, пожалуйста, про реле РМ: назначение и принцип работы (кб-405.1 а)

#405 varvar

    Пользователь

  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • ГородОмск

Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:48

Просмотр сообщенияstiv (04 Декабрь 2012 - 21:51) писал:

Реле КV - реле контроля напряжения.
На схемах Могилевского КБМ-401П так и написано:

Реле имеет один замыкающий контакт, который стоит в цепи питания 1КО и 2КО - нулевых реле всех механизмов крана.
что вы понимаете под "отключает блок автоматов"?
на всякий случай схемы http://savich.by/?attachment_id=555

Наверное не правильно выразился, отключается SF1.

#406 naladchik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 338 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 05 Декабрь 2012 - 22:48

Просмотр сообщенияrew (05 Декабрь 2012 - 10:44) писал:

расскажите, пожалуйста, про реле РМ: назначение и принцип работы (кб-405.1 а)

Укажите его на схеме.

#407 Григорий987

    Пользователь

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 11 Декабрь 2012 - 22:00

Просмотр сообщенияviktor (12 Май 2012 - 23:54) писал:

генераторрдк250-2

может сталкивались : у генератора нет самовозбуждения от аккумулятора12В возбуждается , как только отсоединяешь аккумулятор от обмотки возбуждения , на статоре напряжение тоже пропадает, все диоды проверяли целые, и на роторе 6 диодов и в схеме выпрямителей 6 диодиков маленьких все целые, что еще может быть ? неужели остаточный магнетизм отсутствует? как вот его восстановить если в этом причина???

#408 omicron beta

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 92 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:01

Есть ли на форуме люди, работающие с приборами безопасности ОГМ-240 для башенных кранов? Хотелось бы прочесть ваши комментарии по работе этого прибора и, если возможно, сравнение с ОНК-160Б (плюсы и минусы). От себя скажу, что ОНК меня очень сильно раздражает в последнее время своей ненадежностью. Буквально недавно установили новый прибор, который некоторое время лежал на складе, но он уже при запуске выдал кучу ошибок.

#409 boris1974

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 24 сообщений
  • ГородЧебоксары

Отправлено 13 Декабрь 2012 - 14:47

Просмотр сообщенияГригорий987 (11 Декабрь 2012 - 22:00) писал:

может сталкивались : у генератора нет самовозбуждения от аккумулятора12В возбуждается , как только отсоединяешь аккумулятор от обмотки возбуждения , на статоре напряжение тоже пропадает, все диоды проверяли целые, и на роторе 6 диодов и в схеме выпрямителей 6 диодиков маленьких все целые, что еще может быть ? неужели остаточный магнетизм отсутствует? как вот его восстановить если в этом причина???

проверь обмотку возбуждения. скорей всего у тебя не работает плата регулятор напряжения. Отсоедини концы с 1 по 6. 1 и 3 концы поставь на место идущие из генертора. Открой крышку где силовые провода, там есть маленький клемник, два провода (провода не отсоединяй). На это место параллельно проводам поставь резистор ПЭВ-50 на 100 Ом. Попробуй запустить генератор.

#410 vmv7

    Пользователь

  • Пользователи
  • 4 сообщений

Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:26

ищу схему на вира-майна кранового двигателя MTF 412-6

#411 stiv

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
  • ГородМинск

Отправлено 14 Декабрь 2012 - 21:42

Просмотр сообщенияvmv7 (14 Декабрь 2012 - 11:26) писал:

ищу схему на вира-майна кранового двигателя MTF 412-6

кран какой хоть? )))

#412 vmv7

    Пользователь

  • Пользователи
  • 4 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2012 - 12:16

Просмотр сообщенияstiv (14 Декабрь 2012 - 21:42) писал:

кран какой хоть? )))

кран козловой на 12.5 т
примерно такой
сори, не в этой теме спрашиваю.
Изображение

#413 антон

    Пользователь

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 16 Декабрь 2012 - 17:22

Плиз нужна схема КБ-405.2А
seleznev628@mail.ru

#414 Legnumovod

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
  • ГородТюмень

Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:56

Просмотр сообщенияomicron beta (13 Декабрь 2012 - 11:01) писал:

Есть ли на форуме люди, работающие с приборами безопасности ОГМ-240 для башенных кранов? Хотелось бы прочесть ваши комментарии по работе этого прибора и, если возможно, сравнение с ОНК-160Б (плюсы и минусы). От себя скажу, что ОНК меня очень сильно раздражает в последнее время своей ненадежностью. Буквально недавно установили новый прибор, который некоторое время лежал на складе, но он уже при запуске выдал кучу ошибок.

Пришлось поработать с таким,координатку удобнее настраивать-редактировать можно любую точку,в плане надёжности тоже отстой-датчики глючат.Недавно настраивал два новых 408ых с онк, так на одном сразу отвалился датчик высоты,а на другом вылета...

#415 Гость_viktor_*

  • Гости

Отправлено 22 Декабрь 2012 - 23:55

Прикрепленный файл  КБ-403А.pdf (2,07МБ)
Количество загрузок:: 243кб-403a

#416 faza

    Пользователь

  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 23 Декабрь 2012 - 16:51

Народ ! У кого схема к КБ-308 есть? ( та в которой КО отсутствует , а есть КП1,КС1,КП2,КС2 и т.д.)
Буду признателен если выложите или на мыло бросите
a_n_d_r_i_j@ukr.net

#417 boris1974

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 24 сообщений
  • ГородЧебоксары

Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:19

у кого какие расценки на обслуживание или то2 гпм ,автовышки,и тд. какая ценовая политика.Обслуживание башенных кранов( Электрооборудование ,частотников,приборов безопасности ежемесячно) какие договора лучше состовлять с владельцем крана?????? ,есть ли типовые договора,трудовые соглашения.

Сообщение отредактировал boris1974: 26 Декабрь 2012 - 12:18


#418 Yarkran

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 248 сообщений
  • ГородЯрославль

Отправлено 25 Декабрь 2012 - 17:27

Просмотр сообщенияboris1974 (25 Декабрь 2012 - 09:19) писал:

у кого какие расценки на обслуживание или то2 гпм ,автовышки,и тд. какая ценавая политика

Посмотри на сайтах askb.ru и itc-kros.ru .

#419 Legnumovod

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
  • ГородТюмень

Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:05

Просмотр сообщенияboris1974 (25 Декабрь 2012 - 09:19) писал:

у кого какие расценки на обслуживание или то2 гпм ,автовышки,и тд. какая ценовая политика.Обслуживание башенных кранов( Электрооборудование ,частотников,приборов безопасности ежемесячно) какие договора лучше состовлять с владельцем крана?????? ,есть ли типовые договора,трудовые соглашения.

А какой у вас город?Вы как частное лицо или организация?

#420 boris1974

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 24 сообщений
  • ГородЧебоксары

Отправлено 28 Декабрь 2012 - 06:16

Просмотр сообщенияLegnumovod (27 Декабрь 2012 - 20:05) писал:

А какой у вас город?Вы как частное лицо или организация?
на сегодняшний день пока частное лицо ,а город Чебоксары



Количество пользователей, читающих эту тему: 48

0 пользователей, 48 гостей, 0 анононимных