Просмотр сообщенияРуслан 88 (26 Декабрь 2020 - 09:29) писал:

Доброго времени суток .Не подскажете - у заказчика на кране КС-55713 Галичанин полетела плата контроллера ОНК-140. Новый прибор ставить его жаба душит ,33 контроллер найти нереально.Можно ли как-то установить другой контроллер пусть даже с переделкой схемы?

Эти приборы по ответственности приравнены к черным ящикам самолётов. Имеют право ремонта только специально обученные,сертифицированные организации и сам изготовитель в г.Арзамас! Это далеко не плата с китайской игрушки. Если у Вас есть право на ремонт и восстановление этих приборов
значит есть право выхода на связь с техническим персоналом завода.С огнем шутки плохи.

#2602 Dedsergey

    Пользователь

  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 29 Декабрь 2020 - 02:22

Del

#2603 Dormouse

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 15 Январь 2021 - 18:00

А как один мостовой кран может толкать другой кран, если при наезде на другой кран у него должен концевик сработать?

#2604 Dormouse

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 15 Январь 2021 - 18:02

А что такое контраток? Что значит работать на контратоках?

#2605 ЖЕКА

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 260 сообщений
  • ГородВоронеж

Отправлено 16 Январь 2021 - 06:59

Просмотр сообщенияDormouse (15 Январь 2021 - 18:00) писал:

А как один мостовой кран может толкать другой кран, если при наезде на другой кран у него должен концевик сработать?

Есть два варианта : 1 "волшебная перемычка" или клин в линейник , 2 концевик неисправен (механизм выключения ).

#2606 ЖЕКА

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 260 сообщений
  • ГородВоронеж

Отправлено 16 Январь 2021 - 07:08

Просмотр сообщенияDormouse (15 Январь 2021 - 18:02) писал:

А что такое контраток? Что значит работать на контратоках?

Наверное это значит включение привода в обратном направлении для быстрой остановки или получения малой скорости вращения привода.

#2607 Petr

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 71 сообщений

Отправлено 17 Январь 2021 - 08:48

Простите, полетела плата? Что именно произошло? Кто определил? Полетел микроконтроллер

MSP430P325IPG или что из "перефирии"?
Ну а если действительно полетел микроконтроллер, то найти новую плату или микроконтроллер сложно, отремонтировать остальное вполне реально. Можно также найти БУшную плату контроллера, зделать сброс памяти РП и вперед. Прибор как и кран распространенный. Да и кроме 33М Вам может подойти 05М?

#2608 Руслан 88

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений

Отправлено 18 Январь 2021 - 07:11

Просмотр сообщенияPetr (17 Январь 2021 - 08:48) писал:

Простите, полетела плата? Что именно произошло? Кто определил? Полетел микроконтроллер

MSP430P325IPG или что из "перефирии"?
Ну а если действительно полетел микроконтроллер, то найти новую плату или микроконтроллер сложно, отремонтировать остальное вполне реально. Можно также найти БУшную плату контроллера, зделать сброс памяти РП и вперед. Прибор как и кран распространенный. Да и кроме 33М Вам может подойти 05М?

Бушную плату ставил поработала меньше месяца . Пришлось ставить 05 контроллер и собирать схему как на клинцах с релюшками

#2609 glzgcoc242

    Пользователь

  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 18 Январь 2021 - 18:41

Прибор ОНК-140 при включении на кране выходит ошибка е20 (неисправно пзу) без тестирования. На стенде включается без ошибок. На кране при отворачивании обоих ПРД включается с ошибкой е01 (проходит тестирование). При закручивании хотя бы одного ПРД снова появляется ошибка е20 (тест не проходит).

#2610 Bender Rodriguez

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 55 сообщений

Отправлено 18 Январь 2021 - 18:58

Проверьте ПРД на КЗ. Подключите заведомо исправный ПРД. Снимите ПРД с крана и подключайте к БОД на стенде.

#2611 Dormouse

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 22 Январь 2021 - 01:26

Просмотр сообщенияЖЕКА (16 Январь 2021 - 07:08) писал:

Наверное это значит включение привода в обратном направлении для быстрой остановки или получения малой скорости вращения привода.

Я так понимаю что это по научному называется торможение противовключением? Например когда при спуске груза мотор включают на подьем. Или когда рукоятку контроллера резко вперед-назад дергают для небольших передвижений и точной остановки. Просто впервые от крановщика услышал слово КОНТРАТОК. Нигде раньше не встречал.

#2612 Dormouse

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 22 Январь 2021 - 01:55

Просмотр сообщенияЖЕКА (16 Январь 2021 - 06:59) писал:

Есть два варианта : 1 "волшебная перемычка" или клин в линейник , 2 концевик неисправен (механизм выключения ).

Но ведь по иному никак? Выходит, если крановщику надо подвинуть другой кран, он поджимает линейник деревяшкой? Он же не электрик, чтоб что-то там выкорачивать.А деревяшки кое-где на кранах валяются

#2613 Dormouse

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 22 Январь 2021 - 02:33

Может, подскажет кто, где можно найти эл.схемы грейферных кранов? В частности с двумя тележками. Очень надо

#2614 tvagel

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 172 сообщений

Отправлено 22 Январь 2021 - 11:08

Просмотр сообщенияDormouse (22 Январь 2021 - 02:33) писал:

Может, подскажет кто, где можно найти эл.схемы грейферных кранов? В частности с двумя тележками. Очень надо

… ннн…да… прикольно.
- тип крана мостовой или козловой. Думаю козловой. Это классическая схема с двумя тележками: одна грузовая c 2-мя барабанами, вторая прицепная с подвижной кабиной. Мостовые краны грейферные с 2-мя тележками не помню, были две тележки: грейферная и магнитная.
- грузоподъемность крана какая? Может быть и Q=5т и Q=30т. Это немножко “разные” краны.
- сегодня ”модно” куда непопадя устанавливать ЧП. На грейферный такое не катит…
.. так и живем.
Кран козловой грейферный Q=10т. Есть чертежи и проект.

Прикрепленные файлы



#2615 Dormouse

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 27 Январь 2021 - 13:29

Просмотр сообщенияDormouse (22 Январь 2021 - 02:33) писал:

Может, подскажет кто, где можно найти эл.схемы грейферных кранов? В частности с двумя тележками. Очень надо

Краны мостовые. Один кран с одной телегой с грейфером, другой - с двумя: с грейфером и с крюком. С магнитными панелями КС-250М, ДК-160М, К-63

#2616 Dormouse

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 02 Февраль 2021 - 17:52

Просмотр сообщенияЖЕКА (16 Январь 2021 - 06:59) писал:

Есть два варианта : 1 "волшебная перемычка" или клин в линейник , 2 концевик неисправен (механизм выключения ).

Оказалось, никакой загадки: концевики просто повыкорочены.

#2617 Petr

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 71 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2021 - 13:27

Доброго времени суток!
Коллеги, прошу совета по китайскому крану QY50, перестала работать педаль газа и в кабине крановщика и в кабине автомобиля.
И при включеном кране и в транспортном состоянии.
Документации нет никакой как и условий для нормального поиска неисправности. Кран в степи на объекте на всех ветрах и морозах.
Дабы не отморозить какую-нибуть часть тела) хотелось бы услышать совета людей кто с такой проблемой уже сталкивался.
Спасибо заранее.
Всем удачи.

#2618 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 234 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 09 Февраль 2021 - 15:50

Просмотр сообщенияPetr (08 Февраль 2021 - 13:27) писал:

Доброго времени суток!
Коллеги, прошу совета по китайскому крану QY50, перестала работать педаль газа и в кабине крановщика и в кабине автомобиля.
И при включеном кране и в транспортном состоянии.
Документации нет никакой как и условий для нормального поиска неисправности. Кран в степи на объекте на всех ветрах и морозах.
Дабы не отморозить какую-нибуть часть тела) хотелось бы услышать совета людей кто с такой проблемой уже сталкивался.
Спасибо заранее.
Всем удачи.

добрый вечер, вот что нарыл, вроде он

Прикрепленные файлы



#2619 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 234 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 10 Февраль 2021 - 18:39

Вот еще один документ, тут и схема поразборчивее и текста побольше

Прикрепленные файлы



#2620 Petr

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 71 сообщений

Отправлено 13 Февраль 2021 - 10:56

Спасибо.