Кран мостовой,управляемый с пола 10т.(ПФ"АСК" Санкт-Петербург.)


Рекомендуемые сообщения

  • 5 месяцев спустя...
Опубликовано

Дальше.

Доброго дня! Почитал информацию от Вас, видно что Вы человек знающий. Есть вопрос по применению ПЧ на кранах с питанием от троллеев. Насколько я знаю, в такой системе питания происходит пропадание сети на воздушных вставкам, затем вновь участок с напряжением. Так вот ПЧ не вылетают при таком режиме работы? Или для таких применений какая-то отдельная линейка есть (может силовая часть другая или еще что)? Может подскажете чего?

Опубликовано

Обязательным условием при наличии ПЧ и питании от троллеев является сдвоенный токосъемник на каждую фазу. Тогда соблюдается условие непрерывности питания.

Опубликовано
Обязательным условием при наличии ПЧ и питании от троллеев является сдвоенный токосъемник на каждую фазу. Тогда соблюдается условие непрерывности питания.
А Вы не сталкивались с внутренним устройством ПЧ, которые на кранах с питанием от троллев? Там по входу как в обычном ПЧ диодно-тиристорные модули или стоит силовой контактор а после него диодный мост. Просто даже при сдвоенных токосъемниках на троллее могут быть колебания с кратковременным пропаданием сети, вот и волнует что при таких скачках тиристоры входные вылетать будут. А в мануалах на ПЧ производители ничего не говорят про такие случаи.
Опубликовано

К сожалению, я не электрик и аппаратного устройства ПЧ не знаю. Но при сдвоенных токосъемниках не сталкивались ни разу с пропаданием питания. При переходе через стык токоведущей шины (через воздушный зазор) второй токосъемник остается в контакте с шиной.

Спросил у электрика про ПЧ. Он ответил, что силового контактора там нет и в оббычных ПЧ неуправляемый выпрямительный диодный мост. При плохом питании рекомендуется применять ПЧ с управляемым выпрямительным тиристорным мостом, но он примерно в 2 раза дороже (? - за что купил, за то продал). Поэтому обычно обходятся сдвоенными токосъемниками.

Не бейте ногами сильно, если чего не так.)))

Опубликовано

Доброго дня! Почитал информацию от Вас, видно что Вы человек знающий. Есть вопрос по применению ПЧ на кранах с питанием от троллеев. Насколько я знаю, в такой системе питания происходит пропадание сети на воздушных вставкам, затем вновь участок с напряжением. Так вот ПЧ не вылетают при таком режиме работы? Или для таких применений какая-то отдельная линейка есть (может силовая часть другая или еще что)? Может подскажете чего?

Если зазоры в ремонтных участках троллей сделаны по уму ( ПУЭ п 5.4.17) никакого пропадания напряжения быть не должно. По моему опыту на кривых троллеях скорее отрубится линейник или из за пропадания фазы или по отключению по реле контроля фаз.