Просмотр сообщенияPetr (19 Ноябрь 2019 - 16:07) писал:

Доброго времени суток.
Может у кого есть описания работы грузовой схемы КБ-515?
Временами идет проброс груза, пока не поймем в чем дело.
Заранее спасибо.

вот как раз описаниев нету у нас, не сподобились как-то(((

#2402 di-ser-ver

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
  • ГородКрасноярск

Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 09:39

Прошу помощи, на 2-х двигателях подъёма после не продолжительной работы взрываются статоры, первый грешу на старую изоляцию, но мегаомметром показывал бесконечность относительно земли. Второй показывал тоже отличную изоляцию, оба двигателя с перемотки, ротор один и тот же на обоих стоял, тоже с перемотки, второй сгорел на подъёме, первый на опускании. Думал на контроток, но второй сгорел на подъёме, кз, обрывов, недоконтактов нет, схема в норме, на землю не звонится, напряжение в сети стабильно 419-422В. В чем может быть причина?

Прикрепленные файлы



#2403 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 230 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 13:45

Просмотр сообщенияdi-ser-ver (26 Ноябрь 2019 - 09:39) писал:

Прошу помощи, на 2-х двигателях подъёма после не продолжительной работы взрываются статоры, первый грешу на старую изоляцию, но мегаомметром показывал бесконечность относительно земли. Второй показывал тоже отличную изоляцию, оба двигателя с перемотки, ротор один и тот же на обоих стоял, тоже с перемотки, второй сгорел на подъёме, первый на опускании. Думал на контроток, но второй сгорел на подъёме, кз, обрывов, недоконтактов нет, схема в норме, на землю не звонится, напряжение в сети стабильно 419-422В. В чем может быть причина?

Ну, изоляция на снимках действительно оставляет желать лучшего. А вот вы статоры прозванивали на корпус или все, и роторы в том числе?

#2404 Legnumovod

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 89 сообщений
  • ГородТюмень

Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 20:33

Намедни с ОГМ240-40 данные снимал, обратил внимание на строки "РАЗМЕР ТПРЧ" и "РАЗМЕР ТП" кто нибудь знает как это расшифровывается?

#2405 Dgey

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
  • ГородДнепропетровск

Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 20:36

Ну ... не знаю при повреждении изоляции, внутреннем КЗ или пробое выгорают (или простреливают на корпус) обмотки, но в пазах удерживаются (перегрев -дым- КЗ- автомат или предохранители выбивают) , а здесь как бы обмотка вылезла из пазов и в следствии провода на изнанку, не выдержала динамическую нагрузку обмотка вложенная в пазы? Двигатель ушел в "разброс"?, сам двигатель при работе -грелся , гудел (рокот) , дымил или сразу... БАХ...без всяких признаков... и все? И после не продолжительной работы сгорел на майна/вира это не показатель просто в критический момент сгорания была включена операция на вира или майна, ставить исправный двигатель-проверить за ново схемы включения- силовую схему- замерить токи в статоре и роторе- замерить температуру двигателя -в ХХ и под грузом. Ну и самому поприсутствовать хотя бы часик и проверить как работает двигатель при работе ( просто взяли груз и таскаете вверх вниз с перерывами как в обычной работе), и тут же замеры-температура, токи, напряжение.
П.С. Да и марку крана желательно выложить, чтоб посмотреть в наглядную схемы включения груза.

#2406 di-ser-ver

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
  • ГородКрасноярск

Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:08

Сказывается отсутствие нормального и постоянного крановщика, оказалось что переодически пропадало 2-е положение майна, груз падает, а для ускорения работ берут близко к максимуму, и при прохождени 1-го положения (которое работает) вся энерция переходит в ток, как сопротивления не по сгорали. А с учётом того что на кране работает любой свободный рамщик с лесопилки истины добился кое как, поставлю двигатель, погоняю, норм, сгорел, заменю-проверю- погоняю, норм. Как то так, в субботу буду снова менять и восстанавливать динамическое торможение. КБ 572,схема уже кем-то переделана до меня

#2407 Tymur

    Пользователь

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2019 - 21:20

Здравствуйте . Помогите с электросхемой ККЛ2 харьковский завод.

#2408 Tymur

    Пользователь

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2019 - 21:32

Добрый день. Помогите нужна принципиальная схема к ккл2 10/12,5

#2409 Petr

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 71 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2019 - 06:26

Просмотр сообщенияLegnumovod (26 Ноябрь 2019 - 20:33) писал:

Намедни с ОГМ240-40 данные снимал, обратил внимание на строки "РАЗМЕР ТПРЧ" и "РАЗМЕР ТП" кто нибудь знает как это расшифровывается?

Где увидели? В LogSystemе или в документе?

#2410 tvagel

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 172 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2019 - 09:01

Просмотр сообщенияTymur (03 Декабрь 2019 - 21:32) писал:

Добрый день. Помогите нужна принципиальная схема к ккл2 10/12,5

Пишите в личку.
Будем ”посмотреть”.

#2411 Legnumovod

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 89 сообщений
  • ГородТюмень

Отправлено 06 Декабрь 2019 - 21:36

Просмотр сообщенияPetr (05 Декабрь 2019 - 06:26) писал:

Где увидели? В LogSystemе или в документе?

В документе, после распечатки

#2412 Petr

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 71 сообщений

Отправлено 09 Декабрь 2019 - 06:07

Просмотр сообщенияPetr (05 Декабрь 2019 - 06:26) писал:

Где увидели? В LogSystemе или в документе?

ТПРЧ - количество записей в таблице рабочих циклов
ТП - количество записей в таблице перегрузок

#2413 Михайлович

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 171 сообщений

Отправлено 10 Декабрь 2019 - 21:40

Просмотр сообщенияdi-ser-ver (26 Ноябрь 2019 - 09:39) писал:

Прошу помощи, на 2-х двигателях подъёма после не продолжительной работы взрываются статоры, первый грешу на старую изоляцию, но мегаомметром показывал бесконечность относительно земли. В чем может быть причина?


Больше склоняюсь к тому что по ошметкам похоже на обрыв пайки вывода ротора к токосьемнному кольцу. Следить надо за качеством пайки выводов.
Путевых двигателей теперь почти ни кто не делает. За движками глаз да глаз нужен.
Да и схемотехника с защитой должна работать как часики.
У многих максимальные реле стоят так,, от балды (не настроенные) и реле защиты вентилей тоже частенько "мимо кассы" работает. А оно за подкорачиванием ротора на майна то же следит.

#2414 di-ser-ver

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
  • ГородКрасноярск

Отправлено 12 Декабрь 2019 - 06:46

Просмотр сообщенияМихайлович (10 Декабрь 2019 - 21:40) писал:


Больше склоняюсь к тому что по ошметкам похоже на обрыв пайки вывода ротора к токосьемнному кольцу. Следить надо за качеством пайки выводов.
Путевых двигателей теперь почти ни кто не делает. За движками глаз да глаз нужен.
Да и схемотехника с защитой должна работать как часики.
У многих максимальные реле стоят так,, от балды (не настроенные) и реле защиты вентилей тоже частенько "мимо кассы" работает. А оно за подкорачиванием ротора на майна в то же следит.


Сбой микроспуска (1-3 майна) был из за скрытого обрыва на одном из сопротивлений, при малой нагрузке и в холостую есть при нагрузке капли плавились и получается обрыв, максималки были полностью исключены и выкинут до меня, буду востанавливать

#2415 Viarus85

    Пользователь

  • Пользователи
  • 8 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2019 - 16:16

Ребят помогите со схемами на QTZ 63. Есть в паспорте схемы но не читаюся цифры маркировки. У кого может есть?

#2416 Viarus85

    Пользователь

  • Пользователи
  • 8 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2019 - 17:25

Как прикрепить скриншот схемы?

#2417 Dgey

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
  • ГородДнепропетровск

Отправлено 15 Декабрь 2019 - 22:18

Просмотр сообщенияViarus85 (15 Декабрь 2019 - 17:25) писал:

Как прикрепить скриншот схемы?


с права в низу кликнуть на расширенную форму и там добавляешь файл

#2418 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 230 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 16 Декабрь 2019 - 08:00

Просмотр сообщенияViarus85 (15 Декабрь 2019 - 16:16) писал:

Ребят помогите со схемами на QTZ 63. Есть в паспорте схемы но не читаюся цифры маркировки. У кого может есть?

Вообще есть в ветке "Сервис грузоподъемных механизмов" тема "Электрические схемы строительных кранов". В первом посте есть каталог(((
Но раз вы такой внезапный, держите здесь)))

Прикрепленные файлы



#2419 dimon_641

    Пользователь

  • Пользователи
  • 7 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2019 - 15:45

приветствую всех. Разбираюсь со схемой хода на 405 кране, которая с тиристором. Есть ли может у кого схема платы. Очень выручите. Спасибо

#2420 Rojan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 230 сообщений
  • ГородНовосибирск

Отправлено 20 Декабрь 2019 - 08:51

Просмотр сообщенияdimon_641 (19 Декабрь 2019 - 15:45) писал:

приветствую всех. Разбираюсь со схемой хода на 405 кране, которая с тиристором. Есть ли может у кого схема платы. Очень выручите. Спасибо

фазорезки уже давно в каталоге

Прикрепленные файлы





Количество пользователей, читающих эту тему: 7