Начертил мало-мальски схему.

Пока не проверял, голове надо отдохнуть.

Синим цветом расчерчено то, что удалось снять методом прозвонки и визуального осмотра. Остальное - мои догадки из других схем. Взгляните на троллеи моста: там один из роторов сидит на фазе. Зачем так?

Доброго времени суток!

1. Не ротор, а статор

2. Для управления реверсом двигателя, потому, что в силовых контроллерах идет на все про все 4 кулачка, а не 6

3. я, как всегда не успеваю - только сейчас закончил схему мостового 30-тонника (честь и хвала господину Rolanec за исходники)

4. Извините, SPlan не использую вообще...

 

PS: еще раз залил схему (приношу свои извинения, торопился), добавлены рис.3 и рис.4

 

PPS: ну никогда не было, и вот опять - нанес пропущенные обозначения на схему, перезалил снова. Кроме того, на блоке Е1.5 (в районе узла "КЗ") при питании от У1 не читались обозначения. На исходнике есть намек, что там что-то есть. Но разобрать нельзя, так, что, не обессудьте...

Если читать пункт 3 примечаний, то полная чушь получается(((

КМ-32.24.10 вся схема.zip

post-2616-0-19255800-1547384759_thumb.jpg

post-2616-0-92539900-1547384759_thumb.jpg

post-2616-0-95959100-1547384760_thumb.jpg

post-2616-0-78090300-1547384761_thumb.jpg

Опубликовано

Доброго времени суток!

1. Не ротор, а статор

2. Для управления реверсом двигателя, потому, что в силовых контроллерах идет на все про все 4 кулачка, а не 6

Rojan, Вы меня не поняли, наверное.

К башмаку от троллея по факту подключены:

1) один конец статора Всп.П

2) один конец датчика подъема ГП

3) один конец датчика подъема Всп.П

4) и зачем-то один конец ротора мотора моста

Опубликовано

Turbo Electric

 

Тяжко Вам будет.

Схема получилась трудночитаемая.

Rojan все правильно сказал, на мостовых , особенно с командоконтроллерами, есть общая фаза. Она идет прямо на все двигатели и защищается самой большой максималкой в защитной панели. Поэтому все работы на кране только с выключенным вводным рубильником.

Защиты (КВ, нулевая, максималки) для упрощения раньше вешали на линейник. Часть вашей схемы, что между мостом и тележкой, где КВ, честно не понятна.

На листе старых схем обычно сверху ввод, цепи линейника, защиты, освещение, отопление. Ниже разводят силу по механизмам. И под этим механизмы с цепями управления. Остерегайтесь длинных участков с большим количеством параллельных линий цепей, да еще с поворотами.

Опубликовано

Rojan, Вы меня не поняли, наверное.

К башмаку от троллея по факту подключены:

1) один конец статора Всп.П

2) один конец датчика подъема ГП

3) один конец датчика подъема Всп.П

4) и зачем-то один конец ротора мотора моста

значит, делаем вывод - схема кем-то порублена и накидана в кучу, как попало. Можете мне поверить на слово, мостовых кранов в моей жизни было предостаточно. И если известно, что такая сборка - мусор, то так оно и есть. От троллей первым устройством должен идти вводной автомат или, в большинстве случаев, рубильник

Опубликовано

От троллей первым устройством должен идти вводной автомат или, в большинстве случаев, рубильник

… до рубильника: связь, освещение, звонок, отопление, аварийный выключатель, розетка…

 

Не электрик… но в ГПМ ”немного понимаю” механика и металлоконструкция (краны мостового типа) мое… приходилось и схемы проектировать, но как пел Владимир Семенович

…Помню — всех главнее королева:

Ходит взад-вперёд и вправо-влево,

Ну, а кони, вроде, — только буквой "Г"…

post-1965-0-54933400-1547132173_thumb.png

post-1965-0-42076600-1547132183_thumb.png

Опубликовано

… до рубильника: связь, освещение, звонок, отопление, аварийный выключатель, розетка…

 

Не электрик… но в ГПМ ”немного понимаю” механика и электрика (краны мостового типа) мое… приходилось и схемы проектировать, но как пел Владимир Семенович

…Помню — всех главнее королева:

Ходит взад-вперёд и вправо-влево,

Ну, а кони, вроде, — только буквой "Г"…

мы все глубоко уважаем наших коллег...но Вы уж извините меня, я позволю себе немного поправить ваши данные - не "до рубильника", а между рубильником и линейником - в данном случае на первом месте безопасность обслуживающего персонала. Все остальное как-то неправильно, хотя вполне может быть от завода-производителя. Когда собирали козловой кран в Ларичихе, то пришлось переделывать шкафы управления. По существующей схеме в шкафах они должны были рвануть со всей дури при первом же включении. (и это ЗАВОД!?)

 

PS: посмотрел вашу схему и думаю - то ли я дурак, то ли лыжи не едут...(((

хотя ваша схема имеет место быть, встречал на кранах

Опубликовано

Защитная панель, первая после башмаков:

#http://kep-group.net/index.php?page=pzkb250#

Если родной схемы нет, и целиковую взять негде, не надо ничего выдумывать, чревато. Берите готовые узлы (ПЗК, мост, тележка, и т.д.) и компонуйте их. Приводы связаны только силой, нулевой защитой, и может быть КВ через линейник.

Тремя постами выше есть годные куски схем.

Опубликовано

Rojan, Вы меня не поняли, наверное.

К башмаку от троллея по факту подключены:

1) один конец статора Всп.П

2) один конец датчика подъема ГП

3) один конец датчика подъема Всп.П

4) и зачем-то один конец ротора мотора моста

у меня возник только один вопрос - это все напрямую, без защиты?

Опубликовано

Защитная панель, первая после башмаков:

#http://kep-group.net/index.php?page=pzkb250#

Если родной схемы нет, и целиковую взять негде, не надо ничего выдумывать, чревато. Берите готовые узлы (ПЗК, мост, тележка, и т.д.) и компонуйте их. Приводы связаны только силой, нулевой защитой, и может быть КВ через линейник.

Тремя постами выше есть годные куски схем.

вот и я о том же

post-2616-0-38619400-1547136538_thumb.jpg

Опубликовано

Не гадайте коллеги!

Всю оставшуюся проводку в утиль сдам.

Я ее временно оставил, чтобы хоть что-то прояснить.

Смотрю сейчас на свою схему, и заполняю таблицу истинности, пытаясь понять логику работы ГП.

Если с подъемом все логично, то со спуском непонятки.

При 1 и 2 положениях спуска, без нажатия педали, ничего не происходит.

С педалью: 1 положение - подъем с закорачиванием пусковой ступени резисторов; 2 положение - подъем с полным набором резисторов.

Так и должно быть?

Опубликовано

Стр.49-52

#http://mexalib.com/view/35847#

Файл не прикрепился.

В этой же книге есть доступный расчет сопротивлений, но схему ГП я Вам еще поищу, постараюсь с разбивкой.

ничего страшного, просто портал не принимает DJVU без упаковки

Яуре А.Г. Крановая электрическая аппаратура (1974).zip

Опубликовано

Это на башмаке от тележки. Речь идет о троллеях, которые тянутся вдоль моста.

а рядом с троллеями тележки нет кабеля на роликах вдоль моста? Что-то мало получается концов, ведь это питание всего, что есть на тележке.

Опубликовано

а рядом с троллеями тележки нет кабеля на роликах вдоль моста? Что-то мало получается концов, ведь это питание всего, что есть на тележке.

Вы наверное не смотрели мою схему или не углядели. Там 11 троллейных линий.

Вот вырезка из схемы

post-5417-0-43255400-1547183541_thumb.png

Опубликовано

У этого крана два набора троллей. Один, как положено, питание крана, вдоль кранового пути. А второй, вместо кабельной подвески, питание всего что на тележке.

… было и такое …. см. картинку…. возможно у вас кран работает в металлургии…

не "до рубильника", а между рубильником и линейником

… но фактически получается именно "до рубильника"… человек в кабине – рубильник не включен (горизонтальный) – связь, освещение, звонок и т.д. – запитаны….

Все остальное как-то неправильно, хотя вполне может быть от завода-производителя.

Почему не правильно? Аргументируйте.

post-1965-0-21059000-1547187126_thumb.png