Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

1) на двух кранах (из 9) у меня есть кратковременное включение 1-майна при переводе контроллера в ноль с вира, то есть таже поддержка для накладки колодок

2) согласен питается с 58, но КТП тоже на нем

У вас определенно колхоз на кране, или уже контроллеры разбиты в хлам.

Опубликовано

У вас определенно колхоз на кране, или уже контроллеры разбиты в хлам.

Колхоз не то слово, некоторые краны упрощены до нельзя, в цепь "4" концевые включены, что досталось с тем и мучаюсь 4-й год, восстанавливать нормальные схемы денег нет, на сгоревший шкаф кое как выбили

Опубликовано

Точно, а с первым вариантом тогда как?

...на двух кранах (из 9) у меня есть кратковременное включение 1-майна при переводе контроллера в ноль с вира...

исправляйте схему

Опубликовано

Точно, а с первым вариантом тогда как?

Скорее всего на этих двух кранах схемы управления грузовой лебедкой самых древних вариантов - без блокконтактов КД в цепи задержки выключения КД. Для этих схем такое поведение ( вкл. КД при переводе контроллера из положения вира в ноль ) это нормально.

  • Like 1
Опубликовано

Скорее всего на этих двух кранах схемы управления грузовой лебедкой самых древних вариантов - без блокконтактов КД в цепи задержки выключения КД. Для этих схем такое поведение ( вкл. КД при переводе контроллера из положения вира в ноль ) это нормально.

Может задержку РБ по дольше чуть сделать?, 58 в "нуле" есть, на тех кранах и подхват КД и подхват через КД при ноле с вира есть, при монтаже лифтовых шахт приходится томоза "на грани" затягивать, чтобы не промайновывало с 1-вира, эта поддержка сильно выручает.

И ещё вопрос, не могу найти в схеме КО, это который в связке с КД, передаёт фазы при включении КС1 и КП1

Опубликовано

Может задержку РБ по дольше чуть сделать?, 58 в "нуле" есть, на тех кранах и подхват КД и подхват через КД при ноле с вира есть, при монтаже лифтовых шахт приходится томоза "на грани" затягивать, чтобы не промайновывало с 1-вира, эта поддержка сильно выручает.

И ещё вопрос, не могу найти в схеме КО, это который в связке с КД, передаёт фазы при включении КС1 и КП1

Дык это и есть древняя схема - изначально без КО.

  • Like 1
Опубликовано

Едрить-колотить, 403б, а я не стой схемой пытаюсь что то сваять, тфу блин, извиняюсь если отвлёк, пошел качать и собирать как надо

 

ВСЕМ Спасибо за ответы

  • Like 1
Опубликовано
Едрить-колотить, 403б, а я не стой схемой пытаюсь что то сваять, тфу блин, извиняюсь если отвлёк, пошел качать и собирать как надо

 

ВСЕМ Спасибо за ответы

Да-да этих схем три разновидности .

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Мужики проблема с краном КС 5363, с поворотом , двигатель 2 ПН 180, в первом положении на растормаживание где кран должен подкручиваться свободно, двигатель работает как электромагнит , тормозит весь кран, во втором идет с натягом и в остальных так же, полагаю или витковое в обмотках Д1 д2 или на корпусе сидит пока идут дожди не проверял, и второй вопрос как его снять без разбора шкарлупы? Хотим заменить на П 62 . Спасибо

Опубликовано

Мужики проблема с краном КС 5363, с поворотом , двигатель 2 ПН 180, в первом положении на растормаживание где кран должен подкручиваться свободно, двигатель работает как электромагнит , тормозит весь кран, во втором идет с натягом и в остальных так же, полагаю или витковое в обмотках Д1 д2 или на корпусе сидит пока идут дожди не проверял, и второй вопрос как его снять без разбора шкарлупы? Хотим заменить на П 62 . Спасибо

В аппаратной кабине над двигуном, под резиновым ковриком есть лист железа, типа "люк" болты там наверняка мёртвые, срезание их болгарином и вперёд...

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

Доброго всем времени суток.

Используя РЭВ 201 на кран балке с дистанционным пультом собрал схему ускорений для механизмов, но как всегда что-то пошло не так.

Пускатели с блок-контактов которых взято управление для РЭВ начинают хаотично залипать, так же как пускатели ускорений, при отключенном Л1, Л2 держит, причем пускатели КУ1 и КУ2 тоже залипшие,даже при отключении общей линии. Может кто работал плотно с такими реле, есть какая особенность?

Есть видео запуска, сохранил на ютуб, здесь ссылку не показывает, могу прислать в ЛС

Опубликовано
Доброго всем времени суток.

Используя РЭВ 201 на кран балке с дистанционным пультом собрал схему ускорений для механизмов, но как всегда что-то пошло не так.

Пускатели с блок-контактов которых взято управление для РЭВ начинают хаотично залипать, так же как пускатели ускорений, при отключенном Л1, Л2 держит, причем пускатели КУ1 и КУ2 тоже залипшие,даже при отключении общей линии. Может кто работал плотно с такими реле, есть какая особенность?

Есть видео запуска, сохранил на ютуб, здесь ссылку не показывает, могу прислать в ЛС

схему бы глянуть , кидай ссылку
Опубликовано

Доброго всем времени суток.

Используя РЭВ 201 на кран балке с дистанционным пультом собрал схему ускорений для механизмов, но как всегда что-то пошло не так.

Пускатели с блок-контактов которых взято управление для РЭВ начинают хаотично залипать, так же как пускатели ускорений, при отключенном Л1, Л2 держит, причем пускатели КУ1 и КУ2 тоже залипшие,даже при отключении общей линии. Может кто работал плотно с такими реле, есть какая особенность?

Есть видео запуска, сохранил на ютуб, здесь ссылку не показывает, могу прислать в ЛС

Вот тут почитайте, может найдете ответ

 

PS: как написано в мануале, питание реле переменка 160...300 вольт или постоянка 24 вольт. Т.е. от 380 вольт его питать нельзя.

РЭВ-201м, мануал.pdf

Опубликовано

Не могу загрузить фото, телефон тупит, с катушек например хода, через нормально разомкнутые контакты и ноль запитывыю сами реле, шлейфом кинул фазу на управляемые контакты релюх, то есть питание реле 220, а подаёт на пускатель 380в

Опубликовано
Не могу загрузить фото, телефон тупит, с катушек например хода, через нормально разомкнутые контакты и ноль запитывыю сами реле, шлейфом кинул фазу на управляемые контакты релюх, то есть питание реле 220, а подаёт на пускатель 380в

 

Скорее всего надо организовать отдельное питание для рэв , не связанное напрямую с цепью управления пускателей . Так как на катушках пускателей всегда есть фаза , через нее и питается рэв , а через ноль рэв происходит подлипание пускателей .

 

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Скорее всего надо организовать отдельное питание для рэв , не связанное напрямую с цепью управления пускателей . Так как на катушках пускателей всегда есть фаза , через нее и питается рэв , а через ноль рэв происходит подлипание пускателей .

 

Да, мысль хорошая, как раз одна фаза свободная, в ЦУ не используется, запущу через НО и посмотрю что будет, отпишусь

Опубликовано

 

Да, мысль хорошая, как раз одна фаза свободная, в ЦУ не используется, запущу через НО и посмотрю что будет, отпишусь

 

Не обязательно брать другую фазу, можно взя ть туже фазу которая идёт на кнопки пульта управления.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...