varvar Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба #401 Опубликовано 4 декабря, 2012 Может кто подскажет. На КБМ 401П (Вроде беларусь) отключили напряжение, далее подают напряжение срабатывает KV и отключает блок автоматов. После работает в нормальном режиме пока не пропадет напряжение. Из-за чего срабатывает KV?!
stiv Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба #402 Опубликовано 4 декабря, 2012 Реле КV - реле контроля напряжения.На схемах Могилевского КБМ-401П так и написано:Реле КV отключается при симметричном снижении фазных напряжений до величины менее 115В или при снижении напряжения в одной из фаз до 145В и номинальном в двух других фазахРеле имеет один замыкающий контакт, который стоит в цепи питания 1КО и 2КО - нулевых реле всех механизмов крана.что вы понимаете под "отключает блок автоматов"?
naladchik Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба #403 Опубликовано 5 декабря, 2012 КV-на современных кранах (по крайней мере отечественных) обозначают реле контроля фаз. А дальше все зависит от типа (нессиметрия, уставка падения U, задержка на откл- вкл и тд). Никакого отношения к блокам автоматов не имеет. А почему отключается не трудно догадаться.
rew Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба #404 Опубликовано 5 декабря, 2012 расскажите, пожалуйста, про реле РМ: назначение и принцип работы (кб-405.1 а)
varvar Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба #405 Опубликовано 5 декабря, 2012 Реле КV - реле контроля напряжения.На схемах Могилевского КБМ-401П так и написано: Реле имеет один замыкающий контакт, который стоит в цепи питания 1КО и 2КО - нулевых реле всех механизмов крана.что вы понимаете под "отключает блок автоматов"?на всякий случай схемы http://savich.by/?attachment_id=555Наверное не правильно выразился, отключается SF1.
naladchik Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба #406 Опубликовано 5 декабря, 2012 расскажите, пожалуйста, про реле РМ: назначение и принцип работы (кб-405.1 а)Укажите его на схеме.
Григорий987 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба #407 Опубликовано 11 декабря, 2012 генераторрдк250-2 может сталкивались : у генератора нет самовозбуждения от аккумулятора12В возбуждается , как только отсоединяешь аккумулятор от обмотки возбуждения , на статоре напряжение тоже пропадает, все диоды проверяли целые, и на роторе 6 диодов и в схеме выпрямителей 6 диодиков маленьких все целые, что еще может быть ? неужели остаточный магнетизм отсутствует? как вот его восстановить если в этом причина???
omicron beta Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба #408 Опубликовано 13 декабря, 2012 Есть ли на форуме люди, работающие с приборами безопасности ОГМ-240 для башенных кранов? Хотелось бы прочесть ваши комментарии по работе этого прибора и, если возможно, сравнение с ОНК-160Б (плюсы и минусы). От себя скажу, что ОНК меня очень сильно раздражает в последнее время своей ненадежностью. Буквально недавно установили новый прибор, который некоторое время лежал на складе, но он уже при запуске выдал кучу ошибок.
boris1974 Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба #409 Опубликовано 13 декабря, 2012 может сталкивались : у генератора нет самовозбуждения от аккумулятора12В возбуждается , как только отсоединяешь аккумулятор от обмотки возбуждения , на статоре напряжение тоже пропадает, все диоды проверяли целые, и на роторе 6 диодов и в схеме выпрямителей 6 диодиков маленьких все целые, что еще может быть ? неужели остаточный магнетизм отсутствует? как вот его восстановить если в этом причина???проверь обмотку возбуждения. скорей всего у тебя не работает плата регулятор напряжения. Отсоедини концы с 1 по 6. 1 и 3 концы поставь на место идущие из генертора. Открой крышку где силовые провода, там есть маленький клемник, два провода (провода не отсоединяй). На это место параллельно проводам поставь резистор ПЭВ-50 на 100 Ом. Попробуй запустить генератор. 1
vmv7 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба #410 Опубликовано 14 декабря, 2012 ищу схему на вира-майна кранового двигателя MTF 412-6
stiv Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба #411 Опубликовано 14 декабря, 2012 ищу схему на вира-майна кранового двигателя MTF 412-6кран какой хоть? )))
vmv7 Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба #412 Опубликовано 15 декабря, 2012 кран какой хоть? )))кран козловой на 12.5 тпримерно такойсори, не в этой теме спрашиваю. 1
антон Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба #413 Опубликовано 16 декабря, 2012 Плиз нужна схема КБ-405.2Аseleznev628@mail.ru
Legnumovod Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Жалоба #414 Опубликовано 17 декабря, 2012 Есть ли на форуме люди, работающие с приборами безопасности ОГМ-240 для башенных кранов? Хотелось бы прочесть ваши комментарии по работе этого прибора и, если возможно, сравнение с ОНК-160Б (плюсы и минусы). От себя скажу, что ОНК меня очень сильно раздражает в последнее время своей ненадежностью. Буквально недавно установили новый прибор, который некоторое время лежал на складе, но он уже при запуске выдал кучу ошибок.Пришлось поработать с таким,координатку удобнее настраивать-редактировать можно любую точку,в плане надёжности тоже отстой-датчики глючат.Недавно настраивал два новых 408ых с онк, так на одном сразу отвалился датчик высоты,а на другом вылета...
Гость viktor Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба #415 Опубликовано 22 декабря, 2012 КБ-403А.pdfкб-403a
faza Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба #416 Опубликовано 23 декабря, 2012 Народ ! У кого схема к КБ-308 есть? ( та в которой КО отсутствует , а есть КП1,КС1,КП2,КС2 и т.д.)Буду признателен если выложите или на мыло броситеa_n_d_r_i_j@ukr.net
boris1974 Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба #417 Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) у кого какие расценки на обслуживание или то2 гпм ,автовышки,и тд. какая ценовая политика.Обслуживание башенных кранов( Электрооборудование ,частотников,приборов безопасности ежемесячно) какие договора лучше состовлять с владельцем крана?????? ,есть ли типовые договора,трудовые соглашения. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем boris1974
Yarkran Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба #418 Опубликовано 25 декабря, 2012 у кого какие расценки на обслуживание или то2 гпм ,автовышки,и тд. какая ценавая политикаПосмотри на сайтах askb.ru и itc-kros.ru .
Legnumovod Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Жалоба #419 Опубликовано 27 декабря, 2012 у кого какие расценки на обслуживание или то2 гпм ,автовышки,и тд. какая ценовая политика.Обслуживание башенных кранов( Электрооборудование ,частотников,приборов безопасности ежемесячно) какие договора лучше состовлять с владельцем крана?????? ,есть ли типовые договора,трудовые соглашения.А какой у вас город?Вы как частное лицо или организация? 1
boris1974 Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба #420 Опубликовано 28 декабря, 2012 А какой у вас город?Вы как частное лицо или организация?на сегодняшний день пока частное лицо ,а город Чебоксары