Хорошо, примеры падения 408.21 по причине ветра есть, именно падения, не угоном крана в тупики с последующим опрокидыванием? Если мне не изменяет память, то ветер 15 м/с и баста, кран на прикол, о какой работе может идти речь? А как вы эксплуатируете технику, если "не по паспорту"? На ваш вопрос какой упадет первым скажу, что тот, у которого наименьший момент устойчивости при воздействии ветра. Масса не основной показатель, но важный, согласен, и уронить можно любой кран если пренебрегать требованиями эксплуатационной документации.

 

Из последнего, что пришло на память - это падение таких кранов в Тюмени. В Ютубе есть видео.

Падает один кран и задевает второй. Причём во время работы на стройке.

Не знаю всех подробностей этого ЧП. То ли строители до последнего игнорировали сильный ветер, то ли ветер начался достаточно быстро и они не успели завершить работы. А на завершение работы требуется время. А летом ураганный ветер перед грозой может набрать силу за достаточно короткое время.

 

Про момент устойчивости. А чем он определяется если не общей массой крана и размерами опорного контура?

Опубликовано

 

Из последнего, что пришло на память - это падение таких кранов в Тюмени. В Ютубе есть видео.

Падает один кран и задевает второй. Причём во время работы на стройке.

Не знаю всех подробностей этого ЧП. То ли строители до последнего игнорировали сильный ветер, то ли ветер начался достаточно быстро и они не успели завершить работы. А на завершение работы требуется время. А летом ураганный ветер перед грозой может набрать силу за достаточно короткое время.

 

Про момент устойчивости. А чем он определяется если не общей массой крана и размерами опорного контура?

Падение кранов в Тюмени связано как раз именно с угоном ветром. Вам учебник цитировать? Про расстояние до центра тяжести, подветренной площади, ветровое давление и т.п., опрокидывающий момент от действия силы ветра? Извините, но на это у меня нет времени.

Опубликовано

Падение кранов в Тюмени связано как раз именно с угоном ветром. Вам учебник цитировать? Про расстояние до центра тяжести, подветренной площади, ветровое давление и т.п., опрокидывающий момент от действия силы ветра? Извините, но на это у меня нет времени.

 

Даже если первый кран упал из-за того, что прокатился по путям, наличие балласта на ходовой раме снизило бы вероятность его падения.

 

В вашем цитировании учебников не нуждаюсь абсолютно. У меня высшее техническое машиностроительное образование и про опрокидывающие моменты и про моменты устойчивости я знаю лучше вас. Просто не стал тут разводить урок механики со всеми подробностями.

 

Если вы эксплуатируется крановую технику и решили остановить свой выбор на кранах подобных по конструкции как у smk остаётся вам пожелать успеть вовремя их пристегнуть к рельсам.

  • Like 1
  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

И как Вы определили, что стрела от SMK-?

 

Т.к. все закупки у ДСК модели 408.21 были в жёлтом цвете, а соответственно все поставки 10.200 фирменного сине - белого цвета. Такую солянку наблюдаю впервые.

Опубликовано

Солянка от местного ДСК - КБ-408.21 со стрелой от SMK)))

 

Мое предположение, что родная стрела была повреждена и хозяин заказал новую стрелу у производителя.

Опубликовано

Мое предположение, что родная стрела была повреждена и хозяин заказал новую стрелу у производителя.

там такой бардень.Что особо уже не найти что от чего и к чему.

 

Кстати, это новшество для нашего города ,в последние пару лет первые этажи в монолите потом панелька. Как вариант конечно, первый этаж под садик, или поликлинику.

Опубликовано

Кстати, это новшество для нашего города ,в последние пару лет первые этажи в монолите потом панелька. Как вариант конечно, первый этаж под садик, или поликлинику.

 

В Питере уже минимум 10лет аналогичная конструкция в разных вариациях:

- или цоколь (подвал) монолит

- или 1 этаж монолит если там встроенные помещения (магазины или офисы)

- или если арка вьезд во двор то она также монолит

- иногда делают над встройкой и второй этаж монолитный, но при этом когда начинают монтировать панели то на него навешивают фасадные панели и его не отличишь от панального здания.

 

Причина:

Не хотят заморачиваться с изготовлением дополнительных сборных ж/б элементов для подвала, для встройки, арки.

 

 

 

 

Опубликовано

В Питере уже минимум 10лет аналогичная конструкция в разных вариациях:

.......

В Москве та же самая тенденция, только пошли уже дальше, теперь монолитный каркас целого дома обшивают панелью. А внутренняя часть наружной стены и все перегородки из пеноблока.

post-664-0-09672500-1655062112_thumb.jpg

post-664-0-82021900-1655062125_thumb.jpg

post-664-0-72319900-1655062137_thumb.jpg

post-664-0-82187000-1655062148_thumb.jpg

post-664-0-76343500-1655062160_thumb.jpg

  • 11 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...