А можно по подробнее о частотнике Сименс пожалуйста.

Точно не помню, но вроде такие же https://www.siemens-pro.ru/doc/sinamics/sinamics_v20_getting_started.pdf

Ставили года четыре назад, помню что брали с запасом мощности, для мотора 7 кВт ПЧ брали на 15 кВт

 

Сверху через трехфазный автомат 25А подключаешь провода идущие на 2КМ(питание), снизу выход на статор, ротор коротишь.

Там же снизу подключается реостат и штатные реле скоростей.

Опубликовано

Здравствуйте !

Есть ли у кого ДУСы (Датчики УСилия) - Б\у или новые для ограничителей грузоподъёмности ОНК-М , ОГК, ОГБ-2 , ОГБ-3 ? (Игорь igor_kurn@mail.ru)

торгашам здесь не место!

Опубликовано

История такая. За пять минут до конца рабочего дня звонит крановщица, "На майна идёт а на вира выключается весь кран". КБ 402 Прозвонил всю силу, все привода и Майна работают, при включении "Вира" отключается линейник, заменил контакты Вира, прозвонил двигатель и контактор мегером (всё норм).

 

Оказалось при разрыве нормально-замкнутого контакта с концами 19-27 на Вира сразу выключается Линейник (т.е. главный контактор).

Вопрос, что это за концы? 27-й уходит на норм. замк. пускателя Стрелы и далее на норм. замк. пускателя хода (путь соответственно 19-27-28-28 в жгут на кабину). Выкоротил 19-27. Насколько это опасно? И Есть у кого схема с полным обозначением номеров проводов (например на катушку приходит 1 и 2 а на контактах этой катушки 28-32 и 57-25 и т.д., маркировку восстановить после пожара до меня нужно). Спасибо.

Опубликовано

История такая. За пять минут до конца рабочего дня звонит крановщица, "На майна идёт а на вира выключается весь кран". КБ 402 Прозвонил всю силу, все привода и Майна работают, при включении "Вира" отключается линейник, заменил контакты Вира, прозвонил двигатель и контактор мегером (всё норм).

 

Оказалось при разрыве нормально-замкнутого контакта с концами 19-27 на Вира сразу выключается Линейник (т.е. главный контактор).

Вопрос, что это за концы? 27-й уходит на норм. замк. пускателя Стрелы и далее на норм. замк. пускателя хода (путь соответственно 19-27-28-28 в жгут на кабину). Выкоротил 19-27. Насколько это опасно? И Есть у кого схема с полным обозначением номеров проводов (например на катушку приходит 1 и 2 а на контактах этой катушки 28-32 и 57-25 и т.д., маркировку восстановить после пожара до меня нужно). Спасибо.

Сработал ОГП(ограничитель грузоподъёмности) или концевик из-за этого идет запрет на вира и майна стрелы.

post-3758-0-10909800-1519235277_thumb.jpg

Опубликовано

...Вопрос, что это за концы? 27-й уходит на норм. замк. пускателя Стрелы и далее на норм. замк. пускателя хода (путь соответственно 19-27-28-28 в жгут на кабину). Выкоротил 19-27. Насколько это опасно? И Есть у кого схема с полным обозначением номеров проводов (например на катушку приходит 1 и 2 а на контактах этой катушки 28-32 и 57-25 и т.д., маркировку восстановить после пожара до меня нужно). Спасибо.

1. Зайдите в ветку "Электрические схемы строительных кранов", в первом посте оглавление, есть КБ-402Б-40

2. в данной схеме нет такой катушки и данные контакты в ней не приходят, как вы описали

3. замыкать провода 19-27, само собой, опасно. Можно задрать гак на стрелу.

4. смотрите схему и сверяйте по ней кран

Опубликовано

1. Зайдите в ветку "Электрические схемы строительных кранов", в первом посте оглавление, есть КБ-402Б-40

2. в данной схеме нет такой катушки и данные контакты в ней не приходят, как вы описали

3. замыкать провода 19-27, само собой, опасно. Можно задрать гак на стрелу.

4. смотрите схему и сверяйте по ней кран

 

Спасибо за совет, в ветку схем обязательно загляну.

По поводу "гак на стрелу", давайте уточним термины из предидущего ответа:

1) ОГП ограничитель грузоподъёмности по весу, Правильно?

2) концевой - ограничение подъёма груза по высоте, Так?

Просто гак был почти опущен на 7-й этаж с пустой тарой, пытался найти обрыв пока каменщики давали.

Опубликовано

 

Спасибо за совет, в ветку схем обязательно загляну.

По поводу "гак на стрелу", давайте уточним термины из предыдущего ответа:

1) ОГП ограничитель грузоподъёмности по весу, Правильно?

2) концевой - ограничение подъёма груза по высоте, Так?

Просто гак был почти опущен на 7-й этаж с пустой тарой, пытался найти обрыв пока каменщики давали.

ну, да - малость лоханулся, гак на стрелу вы не задерете, зато вы можете поднять саму стрелу и загнуть первую секцию стрелы о верхнюю стойку (монтажную) - уже были случаи, видел

вы же замкнули концевик "вира"? значит при вира у вас остановки гака (при подходе к стреле) не произойдет вообще!

Опубликовано

Я думаю, если козловые одной серии, то что-то должно в схемах совпадать. Возьмите схему КК-16-20 и посмотрите, может и совпадают в чем-либо.

спс огромное

Опубликовано

Приветствую коллег.

Хотел бы поделиться информацией о реверсивных устройствах плавного пуска и торможения серии БиСТАРТ-Р.

Это наша разработка в Екатеринбурге, выпускается с 2007-го года и применяется на кран-балках, кранах, а также для других задач.

http://bitek-e.ru/bistart.htm

В этом году будет обновление линейки, поэтому интересно было бы услышать мнения, чтобы учесть пожелания.

На сайте есть подробная статья по применению на кранах.

http://bitek-e.ru/application_kran.htm

Опубликовано

Здравствуйте! Подскажите для чего у кранов ДЭК в кабине ставится два амперметра?

Ну, как видно на примере ДЭК-251, А1 - это ток потребления механизмов крана, а амперметр А2 - ток заряда аккумуляторных батарей.

post-2616-0-48044500-1520772145_thumb.jpg

Опубликовано

Ну, как видно на примере ДЭК-251, А1 - это ток потребления механизмов крана, а амперметр А2 - ток заряда аккумуляторных батарей.

 

Спасибо! Ну или постоянный/переменный ток?