Дед Вячеслав Опубликовано 27 октября, 2024 Жалоба #3281 Опубликовано 27 октября, 2024 на мой взгляд - оптимальным решением будет решение №1....Тоже склоняюсь к нему - чем проще, тем надежнее! 1
Смоленск2070 Опубликовано 6 ноября, 2024 Жалоба #3282 Опубликовано 6 ноября, 2024 Здравствуйте ,люди добрые. Есть кран КБ -404 , периодически раз в неделю выбивает автомат SF1 по вот этой фазе (на фото обведена) . после чего кран работает нормально , при осмотре никаких неисправностей не выявлено, замеры тока около 5 ампер. Поймать момент выбивания автомата не представляется возможным . Выбивает автомат при движении груза вниз . может кто сталкивался или есть предположения куда копать, подскажите пожалуйста.
SergeySPB Опубликовано 6 ноября, 2024 Жалоба #3283 Опубликовано 6 ноября, 2024 Здравствуйте ,люди добрые. Есть кран КБ -404 , периодически раз в неделю выбивает автомат SF1 по вот этой фазе (на фото обведена) . после чего кран работает нормально , при осмотре никаких неисправностей не выявлено, замеры тока около 5 ампер. Поймать момент выбивания автомата не представляется возможным . Выбивает автомат при движении груза вниз . может кто сталкивался или есть предположения куда копать, подскажите пожалуйста.Сам автомат.
Смоленск2070 Опубликовано 6 ноября, 2024 Жалоба #3284 Опубликовано 6 ноября, 2024 Сам автомат.Менял ,стоял 16а выгорели контакты именно этой фазы . непонятно откуда такой ток в цепи управления
Дед Вячеслав Опубликовано 9 ноября, 2024 Жалоба #3285 Опубликовано 9 ноября, 2024 Менял ,стоял 16а выгорели контакты именно этой фазы . непонятно откуда такой ток в цепи управленияПроверять нужно все. Причина может быть любая, начиная от плохой изоляции в каком-то из кабелей. Может быть, какой-то диод пробит. Был случай похожий - на мостовом кране выбивало автомат защиты цепей управления (обычно там вставки стоят). Оказалось, был слабый контакт на силовом проводе, уже на самой каретке, фаза одноименная. С этой же фазы на каретке подключен концевик ограничения подъема груза. И "недостающий" ток двигатель пытался компенсировать по этой цепи - соответственно, автомат выбивало. После того, как заменили подгоревшие шайбы и затянули соединение, проблема ушла.
Смоленск2070 Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба #3286 Опубликовано 11 ноября, 2024 Проверять нужно все. Причина может быть любая, начиная от плохой изоляции в каком-то из кабелей. Может быть, какой-то диод пробит. Был случай похожий - на мостовом кране выбивало автомат защиты цепей управления (обычно там вставки стоят). Оказалось, был слабый контакт на силовом проводе, уже на самой каретке, фаза одноименная. С этой же фазы на каретке подключен концевик ограничения подъема груза. И "недостающий" ток двигатель пытался компенсировать по этой цепи - соответственно, автомат выбивало. После того, как заменили подгоревшие шайбы и затянули соединение, проблема ушла. Спасибо .
SHD Опубликовано 29 ноября, 2024 Жалоба #3287 Опубликовано 29 ноября, 2024 Добрый день!Кто-нибудь имеет опыт замены электромагнитных реле времени типа РЭВ-800 на кранах на электронные реле времени?Какие плюсы и минусы получили?
ILYA STROGANOV УПР.МЕХ.261 Опубликовано 2 декабря, 2024 Жалоба #3288 Опубликовано 2 декабря, 2024 Здравствуйте ,люди добрые. Есть кран КБ -404 , периодически раз в неделю выбивает автомат SF1 по вот этой фазе (на фото обведена) . после чего кран работает нормально , при осмотре никаких неисправностей не выявлено, замеры тока около 5 ампер. Поймать момент выбивания автомата не представляется возможным . Выбивает автомат при движении груза вниз . может кто сталкивался или есть предположения куда копать, подскажите пожалуйста.Привет монтажный пульт проверял? Не коротит?
Andrei28RUS Опубликовано 19 декабря, 2024 Жалоба #3289 Опубликовано 19 декабря, 2024 Форумчане, приветствую.Насколько имеются прогресс в комплектовании шкафов? 1
Jonson Опубликовано 27 декабря, 2024 Жалоба #3290 Опубликовано 27 декабря, 2024 (изменено) Добрый день!Кто-нибудь имеет опыт замены электромагнитных реле времени типа РЭВ-800 на кранах на электронные реле времени?Какие плюсы и минусы получили? Да, опыт такой имеется. Были установлены китайские реле времени на двух кранах в приводе подъёма, по три штуки в каждом шкафу. Работают хорошо, но, не долго. От получаса до нескольких месяцев, как повезёт. Летят, в основном, по пробою высоким напряжением самоиндукции катушек контакторов, РЦ цепочка параллельно контактам помогает не надолго, конденсатор на напряжение 1000 вольт прошился на следующий день после установки. За год эксплуатации использовано более 30 штук, надоело менять. В данный момент в процессе изготовления штатные схемы задержки на тиристорах.На снимках можно увидеть реле от китайцев и их дефекты. На самом деле, реле хорошие и работают чётко, беда с повышенным напряжением на стройке, за 400 вольт зашкаливает, и выбросы самоиндукции катушек тоже добавляют хлопот. Такое реле я установил в станок 2А450, работает без нареканий.Плюсы, несомненно, есть. Стабильные задержки включения ступеней скорости привода благоприятно сказываются на работе редуктора, меньше горят контакты контакторов. (Реже приходится ездить электрику) Минусы тоже присутствуют. Часто выходят из строя таймеры. (Чаще приходится ездить электрику) Изменено 27 декабря, 2024 пользователем Jonson 1
Jonson Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба #3291 Опубликовано 28 декабря, 2024 Интересный случай произошёл у меня недавно. Модернизировал кран КБ-408. Даже не модернизировал, просто кап. ремонт шкафов. Шкафы маленькие, в смысле, не один большой машзал, два, рядышком. Всё хорошо, заменили шкафы, сняли кабину, вот кабину я переделал. Поставил кресло хорошее, от ОАО "Кранмастер", и убрал старые ящики с командоконтроллерами. Изготовил специальные крепления для новых командоконтроллеров от той-же фирмы, обтянул их экокожей на поролоне, всё красиво получилось. пока кран без напряжения лежал, всё проверил, вроде, всё хорошо. Смонтировали кран. Подал напряжение, стал проверять. Тоже, всё хорошо, привода работают, пару косяков нашёл, устранил, двигатели сфазировал на ходу. Началась работа. И начались проблемы. Выключается линейник. Когда раз, когда-два, пять раз подряд, при этом, включается с кнопки и работает дальше. Крановщица вся на измене, у самого волосы дыбом. Проверил всё не единожды, защиты токовые, которые ещё оставались, выключил. Неделю выносил мозг линейник, пока не поменял катушку контактора. Всё, как рукой сняло. При этом, контактор новый, катушка звонится нормально. Вот такой косяк...На снимках: переделанная кабина, шкафы во время ремонта, таймеры, о которых шла речь чуть выше. 3
Jonson Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба #3292 Опубликовано 28 декабря, 2024 (изменено) Здравствуйте ,люди добрые. Есть кран КБ -404 , периодически раз в неделю выбивает автомат SF1 по вот этой фазе (на фото обведена) . после чего кран работает нормально , при осмотре никаких неисправностей не выявлено, замеры тока около 5 ампер. Поймать момент выбивания автомата не представляется возможным . Выбивает автомат при движении груза вниз . может кто сталкивался или есть предположения куда копать, подскажите пожалуйста.Я понимаю, что прошло уже много времени, только не могу понять, сами то вы какие телодвижения сделали?? Почему не пишете в форум? Или, до сих пор ждёте подсказки?? Какими приборами располагаете?? Сопротивление изоляции в данной фазе не меряли?? При движении груза вниз, или вверх, какая разница? Включается тормоз подъёма, он питается от 3-х фаз, через отдельный контактор, тогда выбивало-бы и при движении вверх. Проверить катушки и кабели на ходу, там очень часто бывают косяки, мегаомметр - слышали про такой прибор? Проверить сопротивление изоляции по этой и по другим фазам, по результатам измерений принимать решение о ремонте тех, или иных цепей. Как-то так...Поймите-же, наконец, то, что кроме вас найти косяк в ВАШЕМ кране никто не может. Если вы не понимаете. как работает электропривод, какие аппараты и резисторы задействованы в тот, или иной, момент времени. не стесняйтесь спрашивать. Человек, задающий вопросы, дурак 5 минут, человек не задающий вопросов - дурак всю жизнь. Если есть пробелы в образовании, говорите об этом прямо, никто вас за это не осудит. Форумы и созданы для устранения пробелов в образовании. Коллективный разум, так сказать... Учитесь измерять. Всё, что можно. И записывать результаты. Во многих случаях помогает. Нет приборов? Купите. Заставьте работодателя купить. Не великие деньги. Но, избавляют от множества проблем. Понимание работы схемы и наличие приборов для контроля параметров этой самой схемы избавляют от необходимости писать вопросы на форуме и мучительно долго ждать ответа... (старый электрик, прошу прощения, если кого обидел, поверьте, я не хотел...) Изменено 28 декабря, 2024 пользователем Jonson 1
pavelk Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба #3293 Опубликовано 28 декабря, 2024 'Jonson'А за чем использовать ПМА (4100, 5100)? Их уже не делают.Мы давно ушли на Китай, Россия с приставками времени.
Jonson Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба #3294 Опубликовано 28 декабря, 2024 (изменено) 'Jonson'А за чем использовать ПМА (4100, 5100)? Их уже не делают.Мы давно ушли на Китай, Россия с приставками времени. Не вопрос, эти штуки имеют право на жизнь.И, работают, в принципе, неплохо. Однако, ничего вечного нет, подвижные системы, вакуумные камеры... Летят тоже. хотя работают дольше китайских электронных... Как вариант... Кстати, ПМА 4100 очень большие аппараты, не целесообразно применять дорогостоящие контакторы для работы с копеечными реле времени...Кстати, я вообще ничего не говорил о ПМА4100, почему вы спрашиваете об этом меня?? Изменено 28 декабря, 2024 пользователем Jonson
pavelk Опубликовано 29 декабря, 2024 Жалоба #3295 Опубликовано 29 декабря, 2024 Кстати, я вообще ничего не говорил о ПМА4100, почему вы спрашиваете об этом меня??а это не ПМА?
Jonson Опубликовано 29 декабря, 2024 Жалоба #3296 Опубликовано 29 декабря, 2024 (изменено) а это не ПМА? Да, но, это контакторы ускорителей и таймеров на них нет, таймеры-нашлёпки ставились некоторыми электриками отдельно, для выдержки времени включения ступеней ускорителей, а вы показали именно их. Я стараюсь уйти от этих элементов схемы на бесконтактные, "родные", так сказать, схемы, устанавливавшиеся ещё при СССР. И, эти контакторы стояли в этом шкафу, их состояние весьма хорошее, менять их на сомнительного качества китайские пускатели не целесообразно. Изменено 29 декабря, 2024 пользователем Jonson 1
omicron beta Опубликовано 18 января, 2025 Жалоба #3297 Опубликовано 18 января, 2025 День добрый, коллеги!Проблема с грузом КБ-515 на 1 скорости. Схема генератор-двигатель. С легким грузом всё работает нормально. С тяжелым грузом (8 т) вира идет нормально, а майна сразу бросает как на второй скорости (вольтметр показывает 100 В вместо положенных 40-60 В).Сопротивления целы, стабилитроны с диодами тоже ок. В чем может быть причина такого поведения с тяжелым грузом?
Дядя Вася Опубликовано 25 января, 2025 Жалоба #3298 Опубликовано 25 января, 2025 С КБ-515 не пересекался и схемы нет, но думаю что схемотехника данных кранов не сильно отличается от КБ-403.Так вот, при всех прочих исправных элементах на КБ-403, если на первой майна идёт сброс, то причина может быть в неисправности ускорителя КУ4. Если он не включается, то надо сделать чтобы он включался. А если включается, то надо проверить его главные контакты, они изнашиваются и требуют регулировки или замены. Прошло больше недели, Вы наверное уже и сами нашли неисправность.
omicron beta Опубликовано 26 января, 2025 Жалоба #3299 Опубликовано 26 января, 2025 С КБ-515 не пересекался и схемы нет, но думаю что схемотехника данных кранов не сильно отличается от КБ-403. Так вот, при всех прочих исправных элементах на КБ-403, если на первой майна идёт сброс, то причина может быть в неисправности ускорителя КУ4. Если он не включается, то надо сделать чтобы он включался. А если включается, то надо проверить его главные контакты, они изнашиваются и требуют регулировки или замены. Прошло больше недели, Вы наверное уже и сами нашли неисправность. КБ-515 значительно отличается от КБ-403. Насколько я помню, в 403 грузовой двигатель трёхфазный, асинхронный, с фазным ротором. На первом положении майна там включается динамическое торможение.В КБ-515 система генератор-двигатель. То есть гонный двигатель гоняет генератор постоянного тока, который связана с грузовым двигателем постоянного тока. На месте я выяснил, что ОНК-160 Б не полностью подключен в схему крана, я нашел реле контроля груза и подключил его (пускатель К5). На первом майна напряжения стало 50 В вместо 100 В. Так же заменил один полудохлый стабилитрон в цепи отсечки, но эффекта это не дало. Не смотря на то, что скорость с тяжелым грузом на майна уменьшилась вдвое, крановщику этого было мало. Тогда пришлось делать в схеме динамику, хотя с виду ни что не указывало на то, что это динамическое торможение на данном кране предусмотрено.Вообще какой-то кран мутант. В цепи управления грузом имеются промежуточные реле направления вращения двигателя и есть реле К5. Я нашёл схему с такими промежуточными реле, но там нет К5. С другой стороны есть схема с К5, но нет этих промежуточных реле. Может кто видел схему, где есть и реле направления и реле грузоподъемности? Ото без схемы не ясно, как кран должен работать.
Дядя Вася Опубликовано 29 января, 2025 Жалоба #3300 Опубликовано 29 января, 2025 Если мне не изменяет память, то тут кто-то уже выкладывал схемы КБ-515, поищи в каталоге.